梁栋永 Lv.5
2012年03月05日 21:17:24
只看楼主

用电设备:恒温加热机(控制是可控硅调压恒温)功率:700KW220V供电,(供电时候有三相严重不平衡,能达到50%以上)出现问题:零线电流过大(300A以上) 零线对地有20V电压 零线对地有2000~7500Hz之间不停变动。 人员碰到零线与地线之间有电人现象,单独抓地线或零线就没事。请问大家怎么样去解决这问题,大家帮忙出个见意!!我也考虑了以下方案,1、加装零线电流消除器(好像三相不平衡,效果不是很好)

用电设备:恒温加热机(控制是可控硅调压恒温)
功率:700KW
220V供电,(供电时候有三相严重不平衡,能达到50%以上)
出现问题:零线电流过大(300A以上)
零线对地有20V电压
零线对地有2000~7500Hz之间不停变动。
人员碰到零线与地线之间有电人现象,单独抓地线或零线就没事。
请问大家怎么样去解决这问题,大家帮忙出个见意!!

我也考虑了以下方案,
1、加装零线电流消除器(好像三相不平衡,效果不是很好)
2、加装有源滤波器,消除三次谐波,(三相不平衡,效果也不好)
3、加装一台三相380V变单相220V电力变压器,解决了三相不平衡,就是费用太高。
免费打赏
yycc253
2012年03月06日 13:39:08
22楼
220V供电,怎么会有三相不平衡呢?没搞懂
回复
yhl6186398
2012年03月06日 14:27:14
23楼
好解决 单向设备进行补偿
回复
guoguo002
2012年03月06日 14:27:20
24楼
这个设备肯定自带配电箱了吧?那统计下正常运行时的A.B.C三相的各自负荷的运行情况,手动的在配电柜这调一下不行吗?就是重新分配下?难道这也改不了吗?
回复
bao886
2012年03月06日 14:32:30
25楼
路过,学习。
回复
z13957600596
2012年03月06日 14:45:01
26楼
强烈要求改成380V的
回复
梁栋永
2012年03月06日 16:30:46
27楼

也想过用电容的容性电流补平均,
问题有没有全自动控制装置呢,根据每相电流大小投切每相电容。
各位,如果有这样的产品,麻请提供个型号

谢谢
回复
vhdlcpld
2012年03月06日 16:40:13
28楼
按照楼主的负荷分配情况,单相额定电流约663A,那50%不平衡时的零线电流约331.5A,你说的300A应该3次谐波成分不多,否则会更大,所以加滤波也没有用,主要是不平衡引起的,尽量重新分配负载,做到三相平衡。另外,零线载流量达到300没问题吧。20V压降是不是线路过长,含有谐波的情况下,要考虑线路感抗,有条件可以用示波器测测零线电压峰峰值,看看波形、频谱成分,这样判断更准确。20V一般不会电人的,估计有些尖峰值你没测出来,有谐波的情况下你测的电流也不一定准。

[ 本帖最后由 vhdlcpld 于 2012-3-6 16:44 编辑 ]
回复
liuyuefei2012
2012年03月06日 16:55:21
29楼
计算电流好几千安培呢
回复
zyz8438
2012年03月06日 17:13:19
30楼
呵呵,看来还是我的理解有误啊!既然并非是单一负荷,那么还是可以在一定范围内进行调节的。
回复
guokyy
2012年03月06日 18:40:39
31楼
应该是总功率是700kw吧,单相700kw的用电设备很少见!