【不解】工厂配电问题,零线电流过大,零对地有20V
梁栋永
梁栋永 Lv.5
2012年03月05日 21:17:24
只看楼主

用电设备:恒温加热机(控制是可控硅调压恒温)功率:700KW220V供电,(供电时候有三相严重不平衡,能达到50%以上)出现问题:零线电流过大(300A以上) 零线对地有20V电压 零线对地有2000~7500Hz之间不停变动。 人员碰到零线与地线之间有电人现象,单独抓地线或零线就没事。请问大家怎么样去解决这问题,大家帮忙出个见意!!我也考虑了以下方案,1、加装零线电流消除器(好像三相不平衡,效果不是很好)

用电设备:恒温加热机(控制是可控硅调压恒温)
功率:700KW
220V供电,(供电时候有三相严重不平衡,能达到50%以上)
出现问题:零线电流过大(300A以上)
零线对地有20V电压
零线对地有2000~7500Hz之间不停变动。
人员碰到零线与地线之间有电人现象,单独抓地线或零线就没事。
请问大家怎么样去解决这问题,大家帮忙出个见意!!

我也考虑了以下方案,
1、加装零线电流消除器(好像三相不平衡,效果不是很好)
2、加装有源滤波器,消除三次谐波,(三相不平衡,效果也不好)
3、加装一台三相380V变单相220V电力变压器,解决了三相不平衡,就是费用太高。
免费打赏
guojian9084
2012年03月06日 10:29:19
12楼
调节A.B.C每个的触发器的导通率,让三相平衡。或者测量三相负载电阻是否一样,不行就拆掉,让三相电阻平衡就可以。
回复
xus2004
2012年03月06日 10:31:16
13楼
700KW单相,电流起码800以上,好奇这导线是怎么选的?
回复
xus2004
2012年03月06日 10:32:41
14楼
错了 400~
回复
xus2004
2012年03月06日 10:35:14
15楼
还是错了...我怎么那么粗心呢 唉
回复
天空蔚蓝
2012年03月06日 10:42:20
16楼
不会吧,单相220v700kw电流多大啊?3000多个电流,线路是多大啊?不可能是单相的
是不是看错了
回复
天空蔚蓝
2012年03月06日 10:44:48
17楼
把设备的铭牌数据发上来
回复
梁栋永
2012年03月06日 10:59:42
18楼

补充一下,
功率700KW分配,
A相:64KW,33KW,24KW,12KW,12KW共145KW电压220V
B相:48KW,54KW,16KW,8KW,20KW共146KW电压220V
C相:48KW,36KW,22KW,8KW,30KW共144KW电压220V
统计大功率的,少的没算
分配虽然平均,设备使用过程中,会出现其中一相用电负荷很底,相差超50%,
回复
pks210
2012年03月06日 11:51:59
19楼
要结合现场使用情况,在继续分配
A相:64KW,33KW,24KW,12KW,12KW共145KW电压220V
B相:48KW,54KW,16KW,8KW,20KW共146KW电压220V
C相:48KW,36KW,22KW,8KW,30KW共144KW电压220V
主要是在使用电加热时应尽量保证负荷平衡。在继续分配,如果单独用A:(A,B,C) 单独用B(A,B,C) 单独用C(A,B,C)
回复
梁栋永
2012年03月06日 12:27:37
20楼

分配问题我知道,问题是设备已经做好,系统也在运行了,,那么多功率是一整套设备,几百万的东西,不可能拆了再做了,
现时的问题是解决,怎么做才达到最理想的效果
回复
czs159
2012年03月06日 12:34:45
21楼
回复

相关推荐

APP内打开