2楼
偏包,焊包不饱满,上下钢筋中心线没对齐
回复
3楼
反面教材不错
回复
4楼
恩,反面教材真的挺好,呵呵
回复
5楼
看看 反面教材 比较容易 让自己注意
尽管问题都各种各样
多谢楼主
回复
6楼
偏包,焊包不饱满,钢筋偏心,钢筋连接做实验肯定不合格
回复
7楼
除了同直径搭接,就只好割掉重新焊接了。
回复
8楼
应该搭接焊,不应该对焊,对焊抗弯时最容易从焊点被破坏。
回复
9楼
在正式焊接生产之前,采用与生产相同的钢筋和焊剂,制作3个抗拉试件,试验合后,才允许正式生产。
2.电渣压力焊接头的质量验收(包括外观检查和强度试验):
(1电渣压力焊接头应逐个进行外观检查。当进行力学性能试验时,应从每批接头中随机切取
3个试件做拉伸试验,且应按下列规定抽取试件:
1)在一般建(构)筑物中,应以300个同级别钢筋接头作为一批;
2)在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一批,
不足300个接头仍应作为一批。
(2)电渣压力焊接头外观检查结果应符合下列要求:
1)四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm;
2)钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;
3)接头处的弯折角不大于4o;
4)接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。
外观检查不合格的接头应切除重焊,或采取补强焊接措施。
(3)电渣压力焊接头拉伸试验结果,3个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度。
当试验结果有1个试件的抗拉强度低于规定值,应再取6个试件进行复检。复检结果,当仍有
1个试件的抗拉强度小于规定值,应确认该批接头为不合格。
回复
10楼
存在的问题确实不少,其中焊肉不饱满、钢筋对接偏心、焊包偏心是最突出的质量问题,且已经严重超过国家技术规范的允许偏差的范围。这些是必须进行整改的,没有商量的余地。确实是一个很高的反面教材,值的管理者深思。
回复
11楼
呵呵,学习东西了,谢谢
回复