在10KV中置柜中 发现 A相B相 母线发热严重 特别a相 把绝缘都烫化了 而C相没事 请问下这是什么原因引起的啊?
在10KV中置柜中 发现 A相B相 母线发热严重 特别a相 把绝缘都烫化了 而C相没事 请问下这是什么原因引起的啊?
42楼
那就先仔细检查一下这段并联母排的两端接头,是否其中一端没有将两根母排压紧。
回复
43楼
A,B相发热严重,应该是连接处接触不达标阻值较大或负荷不均造成的,尽快检修查找原因
回复
44楼
具体原因没查清,现已更换了金具,再观察下吧。
回复
45楼
严重同意区管的说法~
回复
46楼
一般来说和负荷关系不大,就是AB相的接触不良造成的。
回复
47楼
从图片中看,是否还存在“母线夹蜗流”?压片是不是导磁性的铁件?
回复
48楼
连接处不需要套绝缘护套,热缩不佳留有空气,反而容易导致发热
回复
49楼
感觉问题很严重,如果是分段热是否可以考虑母线的材质有问题。。。。或是施工工艺有问题??、
回复
50楼
来学习一下了啊
回复
51楼
没有下文了吗
回复