【请教】10KV中置柜中A相B相母线发热严重
dxz20010dxz
2012年03月02日 21:45:53
只看楼主

在10KV中置柜中 发现 A相B相 母线发热严重 特别a相 把绝缘都烫化了 而C相没事 请问下这是什么原因引起的啊?

在10KV中置柜中 发现 A相B相 母线发热严重 特别a相 把绝缘都烫化了 而C相没事 请问下这是什么原因引起的啊?
免费打赏
lxc0139
2012年03月12日 20:19:36
42楼
那就先仔细检查一下这段并联母排的两端接头,是否其中一端没有将两根母排压紧。
回复
sdzhck
2012年03月13日 15:43:00
43楼
A,B相发热严重,应该是连接处接触不达标阻值较大或负荷不均造成的,尽快检修查找原因
回复
dxz20010dxz
2012年03月13日 21:41:03
44楼
具体原因没查清,现已更换了金具,再观察下吧。
回复
deadkisshs
2012年05月10日 10:48:28
45楼
严重同意区管的说法~
回复
yaoguizhong213
2012年05月10日 20:19:05
46楼
一般来说和负荷关系不大,就是AB相的接触不良造成的。
回复
lingxuct
2012年05月13日 17:43:29
47楼


从图片中看,是否还存在“母线夹蜗流”?压片是不是导磁性的铁件?
回复
langrsr
2012年05月23日 22:12:29
48楼
连接处不需要套绝缘护套,热缩不佳留有空气,反而容易导致发热
回复
dbasdd
2012年05月25日 14:55:33
49楼
感觉问题很严重,如果是分段热是否可以考虑母线的材质有问题。。。。或是施工工艺有问题??、
回复
chris_peem
2012年05月26日 09:45:11
50楼
来学习一下了啊
回复
a110407
2012年06月19日 09:55:45
51楼
没有下文了吗
回复

相关推荐

APP内打开