【请教】10KV中置柜中A相B相母线发热严重
dxz20010dxz
2012年03月02日 21:45:53
只看楼主

在10KV中置柜中 发现 A相B相 母线发热严重 特别a相 把绝缘都烫化了 而C相没事 请问下这是什么原因引起的啊?

在10KV中置柜中 发现 A相B相 母线发热严重 特别a相 把绝缘都烫化了 而C相没事 请问下这是什么原因引起的啊?
免费打赏
dxz20010dxz
2012年03月08日 19:52:00
32楼
请前辈们给分析下什么原因造成这种情况的呀?
回复
zyz8438
2012年03月08日 22:51:01
33楼
根据楼主31楼提供的照片,敢问楼主固定母线的金具及螺栓采用的是什么材质?看图片似乎是因为导磁材料形成闭合回路,产生涡流引起发热所致!

C相的电流与A、B相有多大区别?其金具是否与其他两相一致?

建议采用铸铝金具和不锈钢螺栓!
回复
houzaixiang
2012年03月09日 10:46:28
34楼
我见过接触不良就是如此,最后造成设备烧毁,变电站停止运行,究其原因是动触头和静触头接触不良造成的,细查,是柜体小车室结构问题,巡检未到位。其实平时用手摸柜体外壳即可。负载分配不均一般不可见!
回复
jackysami
2012年03月09日 11:20:02
35楼
三相负荷不平衡,或是有单相接地!
回复
逍遥翁
2012年03月09日 16:10:33
36楼
我的经验还是断路器插件的问题,楼主检查断路器插件没有?
回复
wangxf
2012年03月10日 08:16:37
37楼
赞同电气区管的说法!
回复
shangxin_han
2012年03月10日 21:21:46
38楼
回复
dxz20010dxz
2012年03月10日 22:10:45
39楼

固定母线的金具采用的是铸铝的,a,b,c三相是同时安装的 其金具和其他两相应该是一致的。这种情况是不是只换下固定母线的金具就可以了?

[ 本帖最后由 dxz20010dxz 于 2012-3-10 22:12 编辑 ]
回复
lxc0139
2012年03月11日 11:45:25
40楼
我分析是你的母线上面的两条并联的母排电流分配不均匀造成的,两条并联的母排,一根上面流多大部分的电流,一根上面以为种种原因电流分配很小。而你的固定金件在两根母线之间流过两根母线间的平衡电流,这种很大的平衡电流对固定金件来说是灾难性的。
发热源在固定两根母线的金件,但不是由于涡流引起的,因为即使涡流损耗也没有那么大的能量。
查一下同相两根并联母线间是否电流分配不均匀,是否负载侧都取自同一侧的母排。特别是连接处的接触情况。有没有两根母排在变压器侧或断路器侧等处只有其中的一根有效连接的情况,这个时候连接处并不一定发热,因为高压母线设计容量很大,即使只有一根母排连接也不会明显发热的,并且由于母排连接处都是大截面积的铜件,会迅速散热掩盖接触不良处的发热。但对两根母排间的细小金属件来说就很严重了。
回复
dxz20010dxz
2012年03月12日 19:12:33
41楼

并联的两母排在连接接头,是连接一块的啊,这样也有电流分布不均的问题吗?
回复

相关推荐

APP内打开