在10KV中置柜中 发现 A相B相 母线发热严重 特别a相 把绝缘都烫化了 而C相没事 请问下这是什么原因引起的啊?
在10KV中置柜中 发现 A相B相 母线发热严重 特别a相 把绝缘都烫化了 而C相没事 请问下这是什么原因引起的啊?
22楼
母线连接处的可能性最大,建议打开检查
回复
23楼
楼主都声明了连接处没有发热迹象,有照片吗?
回复
24楼
电老鼠 莫生气,这种情况我们以前也没遇到过,所以让大家给分析分析 问题究竟出在哪?
回复
25楼
我是说母线铜排间的连接部分没有明显的发热现象,照片在公司的相机上 改天发上来。既然都说不是负荷的原因,那有没可能是母线与柜体绝缘支柱上的金具的问题,毕竟看着是母线与柜体绝缘支柱上的金具间发热最严重。
回复
26楼
通电设备发热无非就是接触面问题和导体本身问题,要是不是负荷过载,那就从这两方面排查把。
回复
27楼
我以前遇到过类似情况,有几点要检查。
1,铜母排质量问题。(母排内部有裂痕,可用热成像仪探测)
2,绝缘件或支持瓷瓶有问题。
3,铜排搭接面有问题。
回复
28楼
回复
29楼
根据你说的情况,基本可以排除母线接触不良引起的发热,有可能是A、B相母线与C相母线安装不在同一个封闭的电气空间(中间有金属隔断),产生涡流现象,引起中间的金具及安装梁、母线发热。
回复
30楼
回复
31楼
回复