在10KV中置柜中 发现 A相B相 母线发热严重 特别a相 把绝缘都烫化了 而C相没事 请问下这是什么原因引起的啊?
在10KV中置柜中 发现 A相B相 母线发热严重 特别a相 把绝缘都烫化了 而C相没事 请问下这是什么原因引起的啊?
12楼
再次声明下母线连接接触部分没问题,没有发热的的情况,只有a,b相变压器进线右半部分出现发热的问题,且这两相母线均有母线发热变色的情况了,并且母线与柜体绝缘支柱的金具间发热最为严重,现已调查发热那段的出线负荷均比较大。现分析有可能是负荷大的原因,也有分析是母线与柜体绝缘支柱的金具间产生环流的原因,也可能有其他原因 大家分析下到底是什么原因造成情况呢?这种情况需要更换母线吗?
回复
13楼
再有一点 根据导体的传热原理 同条铜排母线怎么会出现一段比另一段的温度高很多呢? 是不是母线有问题?
回复
14楼
既然楼主这么肯定,那么大家也就没有分析的必要了!楼主自己认为是什么原因就是什么原因吧!
我只是想问下楼主,为什么C相没有发热呢?难道C相的电流比A、B相小那么多?这是6kV系统啊!三相不平衡度有那么大吗?
回复
15楼
是什么型号断路器?是不是手车与母线之间的连接动静插接件有问题接触不良引起发热?
回复
16楼
这两相母线均有母线发热变色的情况了,并且母线与柜体绝缘支柱的金具间发热最为严重,现已调查发热那段的出线负荷均比较大,由于C相正常,负荷大照成 的可能性小,重点检查母线与柜体绝缘支柱的金具,除非你出线带的两相负荷
回复
17楼
14楼分析的有道理
回复
18楼
拍个图片上来啊,指出具体问题啊,不然可能大家说了半天说的都不是一件事
回复
19楼
是母线连接处接触电阻大造成发热严重.我支持
回复
20楼
我支持是母线连接处接触电阻大造成发热严重.检查断路器动触头和柜体静触头连接是否紧密,位置有无偏差和错位?
回复
21楼
当有些故障不好分析时,我一般用排除法,怀疑一切,打倒一切。版主说的接头位置,是重点怀疑对象,虽然螺丝是紧的,也要打开检查处理一下。然后再做下一步工作。
回复