奇怪:消防管道这样和消火栓箱连接
hw040821
hw040821 Lv.2
2012年02月14日 15:12:02
只看楼主

看到一个地下停车库的消防管道是这样和消火栓箱连接的,很奇怪。请高手看看。这个消火栓的连接管为啥要从柱子后面绕一圈?

看到一个地下停车库的消防管道是这样和消火栓箱连接的,很奇怪。请高手看看。
这个消火栓的连接管为啥要从柱子后面绕一圈?

IMAG0201.jpg

免费打赏
chenyafei2727
2012年02月16日 23:20:05
12楼
这个可能是后期改的,原来箱子位置的前方是停车位,设置在那里影响使用。应该是后期施工发现的问题。。。。
回复
cb
2012年02月17日 08:03:08
13楼
怪,但是没错
回复
zyd1100
2012年02月17日 08:54:02
14楼
应该没问题,现场情况也许这么做好一些
回复
liuqiang1006
2012年02月17日 09:28:19
15楼
看着别扭,不过没有错啊。场地限制吧。
回复
wking2000
2012年02月17日 09:55:12
16楼
就是看着很别扭
回复
shenhanghua
2012年02月17日 10:39:18
17楼
安装没有错,柱面宽度受限,消火栓箱只能从下面进管,也只能是这样安装了。
回复
zangchangchun111
2012年02月17日 10:50:57
18楼
没有什么错误,只是管子没在上面拐,而是在下面拐,管子安装位置的问题,还有就是消火栓和管子在柱子的两边,只要不档害没有问题的
回复
txt365
2012年02月17日 11:21:55
19楼
施工方便,上拐下拐一样
回复
lnj2001001
2012年02月17日 11:24:52
20楼
估计柱子宽度不够
回复
ll704648
2012年02月17日 13:12:23
21楼
应该是柱子背后有立管,这个消火栓跟这立管是同一分区,而里面又是车位,所以才绕一圈到靠车道面柱子安装,其实也可以在上方绕过来的。
回复

相关推荐