奇怪:消防管道这样和消火栓箱连接
hw040821
hw040821 Lv.2
2012年02月14日 15:12:02
只看楼主

看到一个地下停车库的消防管道是这样和消火栓箱连接的,很奇怪。请高手看看。这个消火栓的连接管为啥要从柱子后面绕一圈?

看到一个地下停车库的消防管道是这样和消火栓箱连接的,很奇怪。请高手看看。
这个消火栓的连接管为啥要从柱子后面绕一圈?

IMAG0201.jpg

免费打赏
w-jwei
2012年02月15日 19:40:46
2楼
很少见到这样做的,有可能另一边消火栓支管下不来,不然就是施工有问题。
回复
wushengying1985
2012年02月16日 13:06:41
3楼
这样做也没什么问题 可能净宽不够 影响车位
回复
jxf0612
2012年02月16日 13:15:04
4楼
先看看设计图纸,是不是有变更,临时加上的
回复
曾经的梦想
2012年02月16日 13:49:54
5楼
没见过这么做的,消火栓管道可以贴着柱子下来啊,要是车库的消火栓位置应该画好才对的,变动可能性不大啊。
回复
tanyan
2012年02月16日 14:48:32
6楼
蛮奇怪的,贴着柱子边下来就可以了啊
回复
wangweivcc8
2012年02月16日 15:57:17
7楼
消火栓上面好像有个设备,可能规范中管道与设备应该有距离,要不然避开桥架还是双层停车位。
回复
飞鱼
2012年02月16日 15:59:46
8楼
可能是有什么地方需要避让,最好多从几个角度拍一下才看得明白
回复
anzhuangjiang
2012年02月16日 16:07:55
9楼
这个消防箱是后期改动的,因为放在前边车辆碍事
回复
hitliuzj
2012年02月16日 16:30:15
10楼
施工单位技术水准极差
回复
xwjie
2012年02月16日 17:23:22
11楼
沿柱子下来啊,看是施工问题
回复

相关推荐