小地方,有一台半吨的立式热水锅炉,选用管道泵补水,我选了一个厂家的样本,推荐了一台流量6m/h,扬程69m,功率4kw.使用单位觉得有点大,那么,怎么选用才最合理呢?谢谢.
小地方,有一台半吨的立式热水锅炉,选用管道泵补水,我选了一个厂家的样本,推荐了一台流量6m/h,扬程69m,功率4kw.使用单位觉得有点大,那么,怎么选用才最合理呢?谢谢.
2楼
半吨的热水锅炉,是350kw的热负荷吗?不知道你的循环水量或供回水温差是多少?供回水温度若是95/70度的,折合循环水量为12m3/h,一般估算补水泵流量取循环水量的5%足够了,即补水泵流量为0.6m3/h即可。补水泵的扬程需由循环热水系统的静水压头确定,一般比系统补水点与最高点的高程差大5~10m。
回复
3楼
我更正一下,是流量6m3/h,扬程69m,功率4kw的管道泵.使用单位觉得功率选的比较大,那到底怎样才最合理呢?
回复
4楼
我查了一些资料,补水量应该是循环水量的2%~4%,选择大一点就是5%,那就是350/25*0.86=12M3/H,补水量等于12*0.05=0.6m3/h,但在实际运用使用中,选用6m3/h,比较多.这是为什么?
回复
5楼
扬程选用静水压力就是3m,加上5~10m,就是8~13m,选择20m应该可以.
回复
6楼
我很想需要有一个确切的答案,谁能在解释一下呢?流量到底是6m3,还是0.6m3.扬程是20m还是60m功率是4kw,还是2.2kw呢?
回复
7楼
一般估算补水泵流量取循环水量的5%足够了,补水泵的扬程需由循环热水系统的静水压头确定,一般比系统补水点与最高点的高程差大5m,接入点在循环水泵的入口处。同意二楼的意见
回复
8楼
流量选1~1.5立,扬程按最高充水点加5米选取,功率很小的 。不能盲目照搬,人家的供暖系统比你大。
回复
9楼
我一直有一个疑问,我想问一下7楼的,补水泵的扬程需由循环热水系统的静水压头确定,能不能说的详细点,谢谢了!!!!!!!!!!
回复
10楼
当系统循环水泵停止时,系统要保证一个压力,防止系统倒空进气。
回复
11楼
一般估算补水泵流量取循环水量的5%足够了,补水泵的扬程需由循环热水系统的静水压头确定,一般比系统补水点与最高点的高程差大5m,接入点在循环水泵的入口处。同意二楼的意见
回复