电源距离深水泵井大概有800M(也就是说水泵电源开关距离水泵800M远),在开关未合闸前测量电压为382v,合闸后开关下口电压330v,这样的压降是怎么回事啊,只是因为距离远的原因吗?水泵功率负荷13kw,开关上口是两根4*2.5的铜芯电缆并联供电,下口是4*16的铜芯电缆。
电源距离深水泵井大概有800M(也就是说水泵电源开关距离水泵800M远),在开关未合闸前测量电压为382v,合闸后开关下口电压330v,这样的压降是怎么回事啊,只是因为距离远的原因吗?水泵功率负荷13kw,开关上口是两根4*2.5的铜芯电缆并联供电,下口是4*16的铜芯电缆。
3楼
还要再算算开关到变压器的距离。
回复
4楼
很简单,是变压器到开关远了。换2.5的线即可。
回复
5楼
800m的供电距离,用2.5的线肯定不行啊,电压损失太大了.另一个即使距离不这么长,用2.5的线也小!!
回复
6楼
进线太小了。楼主怎么不算一下电机的启动电流和綫路损耗啊?
回复
7楼
期待更好的回答
回复
8楼
13kW,4*2.5双拼,截面本来就偏小。更何况你电缆长800米!
回复
9楼
电线太细了 你哥哥的!! 电机不怕烧啊? 长时间运行一定会烧得的!!
回复
10楼
4*2.5两根合到5平方,测量电压损失382-330=32V,也就是说开关到变压器的压降,也要看变压器的出口电压,但进线太细了
回复
11楼
800米。。上口2.5的线,多远?真想得起来用,,上口2根2.5的线,下口16的线。。。
回复
12楼
距离太远,电缆也选小了!