在超高层建筑里边,给水是0.45~0.55mpa,还有动压,给水因为建筑高度163米,我使用减压阀供水,请教比例式减压阀和可调式减压阀使用优劣。
在超高层建筑里边,给水是0.45~0.55mpa,还有动压,给水因为建筑高度163米,我使用减压阀供水,请教比例式减压阀和可调式减压阀使用优劣。
2楼
163米?
呵呵,偶不知道
回复
3楼
希望指点呀,我算了一次,分3个区,静压51米,怕承受不了
回复
4楼
哇,这么高呀!
本人还从来没有做过呢!:)
回复
5楼
静压51m怎么承受不了不超过80m就可以了;问题是总管和减压阀是否能承受。
回复
6楼
消防以0.8MPa为分区界限,生活给水以0.35MPa为分区界限。
回复
7楼
同意楼上
回复
8楼
SHEN-BS,
减压阀的前后的压差要小于0.40MP,按比例是3:1的话,最大的高差是60米,应该还可以吗
回复
9楼
各位高手,我给水分区的时候,是按照15层一个区的,即45米,中间有两个避难层,总计47层,地下有4层,供水分区的时候,是用变频还是用水箱做串联分区,希望给一个建议,刚开始接触这样的超高层,头绪理的不是很清楚.
回复