【求助】地下车库负二层柱网的温感布置方式
harmless
harmless Lv.2
2012年01月10日 23:08:52
来自于防雷减灾
只看楼主

俺新人一个,刚入行学的就是画火警图。我们单位设计的建筑,地下室负一层一个柱网分成3*3个小格子,最外面的梁是900高,里面的是小梁,我就布4个温感。负二层和负一层的区别是梁全部是小于700的高度,如果还按负一层那样布置4个就有点密了,一个柱网用3个温感的话分摊保护面积又不够。我画了两个项目都是一个柱网4个,挨着的3个...这样布的,但是感觉对称美和规律性都不够,前辈们教下怎么整啊

2012年01月11日 16:40:47
2楼
1.首先要满足保护面积要求。
2.考虑粱高情况,净高大于600mm,均设。严格按规范要求。
回复
harmless
2012年01月11日 20:59:40
3楼
谢谢2楼回答。但是可能是我没说明白,计算保护面积后平均一个柱网设4个有点浪费,设3个面积又不够。所以我是以两个柱网为一个单位,一个柱网4个一个布3个,就是7个。但是布置出来就不好看了,遇到防火分区边界必须保护完全又会对旁边柱网的布置产生影响,施工方也不喜欢这样规律性不强的布置方式吧?
就像下图所示,负一层就这样布因为边沿是大梁
负二层全是小梁,还按负一层的布置法就有点密了

[ 本帖最后由 harmless 于 2012-1-11 21:28 编辑 ]
回复
s_h_x7610
2012年01月12日 08:51:52
4楼
-1层这样布置就可以,-2层小梁如果高度小于200mm时,可不计梁对探测器保护面积的影响高度在200~600mm之间,按规范附录确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。大于600,每个格内均需要布置。
回复
el-jiang
2012年01月12日 09:54:44
5楼
学习了学习了
回复
cwq13560843898
2012年01月12日 11:33:51
6楼
按规范设计,数量不能随意增减。
回复
hanbin0575
2012年01月13日 16:44:08
7楼
做工程没必要做的这样,直接四个好了。施工也方便。
回复
永无止境
2012年01月16日 16:35:20
8楼
一开始做 还是谨慎一点
回复
acc333
2012年01月17日 11:03:02
9楼
安规执行肯定没错的,但是身为设计人员也要为甲方考虑一下成本问题