审图中管道试压的问题
zhp4230
zhp4230 Lv.4
2006年08月30日 22:43:49
只看楼主

冷水PPR管工作压力0.5MPa,试验压力0.8MPa。审图的说试验压力应该不小于0.9MPa。根据规范:建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242- 2002 4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。 《建筑给水聚丙烯管道(PP—R)应用技术规程》 5.6 试 压

冷水PPR管工作压力0.5MPa,试验压力0.8MPa。
审图的说试验压力应该不小于0.9MPa。

根据规范:
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242- 2002
4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。

《建筑给水聚丙烯管道(PP—R)应用技术规程》
5.6 试 压
5.6.1 冷水管试验压力,应为管道系统设计工作压力的1.5倍,但不得小于1.0MPa。

请教大家,是不是应该按照技术规程来做?

另外想问一下,大家设计说明里,工作压力和试验压力都怎么描述的?
就给水管道来说,各部位的工作压力都是不一样的,统一的给个工作压力和试验压力感觉不妥。
xhg-xu
2006年08月31日 04:11:04
2楼
我一般按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》( GB 50242- 2002)的要求给。
回复
yuwei
2006年08月31日 10:07:22
3楼
0.9是塑料管安装国标图集里的压力要求。
至于是否要根据每个不同部位确定施压要求,本人觉得完全没有必要。这样做没有实质性的意义。反而造成施工非常麻烦。
回复
zhp4230
2006年08月31日 21:45:12
4楼
先按施工验收规范回复了,看结果吧

另外一个问题,其实我在工地见到过分段用不同压力试压的做法。说明中工作压力变成管网最大处工作压力,还是感觉不太合适。
回复
yuwei
2006年09月01日 10:21:50
5楼
分段试验压力,一般会存在有给水分区的项目中。如果没有分区。比如说仅仅是市政直供,按照1.5倍且不小于0.9。那么实际上都是0.9的试验压力。(0.9/1.5=0.6)