工地现场图片,33层剪力墙结构,二级抗震,采用绑扎搭接,这样的能通过验收吗?[ 本帖最后由 jzzlbb 于 2011-12-31 19:57 编辑 ]
工地现场图片,33层剪力墙结构,二级抗震,采用绑扎搭接,这样的能通过验收吗?
[
本帖最后由 jzzlbb 于 2011-12-31 19:57 编辑 ]
12楼
看的不是佷清楚!
回复
13楼
水平筋起步距离过大
回复
14楼
看不清,再来几张
回复
15楼
看看纵筋大小间距 、有没有调整均匀,箍筋、水平筋间距大少有没有跳扎(箍筋满扎,水平隔一绑一头尾必绑),搭接区有没有加密。柱头有没有打毛清理干净。最上面一道水平筋有没有满扎。水平筋起步少于五公分,离梁底也是五公分。拉钩有没有挂足,有没有弯135度。偏位纵筋要加7字勾,太弯就要求钻孔植筋!垫块有没有挂,一般好像三道的,间距大概五十左右吧!方案应该有的!大概就这些了!我平时就按这个标准验收的!还有绑扎不能太松垮,就是扎线要宁紧!如果你想绑好不会歪倒, 就要求扎线相邻的两个要不同方向!(不过这个我没试过纯碎听说,不过觉得有点道理)
回复
16楼
感觉比我们这还差啊
回复
17楼
观感比较差,有边角上边缘构件箍筋没箍到纵筋
回复
18楼
绑扎的比较差,尤其拉结筋这块,绑扎差,加工也差!
回复
19楼
太少 看不出太多的毛病
回复
20楼
图中所示是剪力墙吗?墙筋水平及竖向间距大,直径小
回复
21楼
观感有点差,还有钢筋是不是配少了,拉结筋是梅花形分布的吗 。
回复