无可燃物的消防电梯前室和公共走廊可以不设消火栓和喷淋吗?
along-xie
along-xie Lv.6
2003年10月24日 11:37:02
只看楼主

无可燃物的消防电梯前室和公共走廊可以不设消火栓和喷淋吗?

无可燃物的消防电梯前室和公共走廊可以不设消火栓和喷淋吗?
免费打赏
liangfp
2003年10月24日 11:59:05
2楼
消防电梯前室一定要设消火栓,消防电梯前室和公共走廊设不设喷淋要根据建筑物的性质定。
回复
z3zy
2003年10月24日 16:08:41
3楼
一定要设
回复
gdbmw
2003年10月24日 17:19:10
4楼
同意二楼的意见。
回复
lj92819
2003年10月24日 20:13:44
5楼
同意二楼的意见。
回复
owens
2003年10月24日 22:26:23
6楼
liangfp说的不错,在《建规》和《高规》都有规定。
回复
黄cyzf
2003年10月24日 22:33:06
7楼
消防电梯前室和公共走廊的消火栓和喷淋,与有无可燃物无关
回复
along-xie
2003年10月27日 12:07:07
8楼
我遇到的是在负二层只有一个消防泵房,没有其它东西,我觉得在消防电梯前室设消火栓和喷淋没什么用处?
回复