消火栓和喷淋管道的工作压力分别是1.2和1.4MPa,请问阀门用多大压力的
theolivetree
2011年12月14日 13:55:53
只看楼主

我是做甲方的,按照设计说明:消防管道工作压力为 1.2MPa,试水压力 1.8MPa;自动喷水灭火系统工作压力为 1.4MPa,管道试验压力 2.0MPa。现在的问题是:压力相近的阀门只有1.0和1.6Mpa。如果取1.0的话会不会漏水?取1.6的话造价会不会高很多?本项目是一个3万平米的写字楼,还请大家给小弟指点指点,先谢过了!

2011年12月14日 14:22:48
2楼
同一产品不同公称压力,比如10和16公斤的价格一样吗
回复
yn_zhaosw
2011年12月14日 14:52:53
3楼
1、绝对不能使用1.0MPa的阀门,因为你的项目消防管道工作压力为 1.2MPa,自动喷水灭火系统工作压力为 1.4MPa,在这种情况下,阀门最小应该选1.6MPa的。
2、按照我们在工程中的经验,最好是选2.0MPa的,理由是现在的阀门普遍质量差,万一你选的阀门压力等级低了,到时出问题很难处理。
3、阀门1.6MPa和2.0MPa的价格差异不应该很大。
回复
theolivetree
2011年12月15日 09:09:13
4楼
谢谢给我那么详细的回答!
回复
一生为水
2011年12月18日 18:28:14
5楼
是的,阀门压力高一点较好。。。。
回复
zyq0001
2011年12月18日 19:29:29
6楼
回复
real.hero1
2011年12月18日 22:56:22
7楼
这个设计有点扯……你让画图那小子看看喷规,上面说喷淋配水管的工作压力不宜(还是不应来着)大于1.2MPa。 但是话又说回来。。。。消防验收上面又TM写了。。喷淋水泵接合器的工作压力是1.4MPa。。。妈的,这让咱画图的情何以堪啊。估计这个1.4MPa说的就是水泵接合器的事情。啊,所以么。。你还是问问画图的吧 不过一般说明上写的 阀门的工作压力都是1.6MPa的。。。。祝你好运
回复
浴火重生
2012年01月24日 16:06:48
8楼


1.6MPa过了就到了2.5MPa的等级了吧?
回复
lindahe74
2012年02月02日 11:10:15
9楼

1、这位同学先把配水管工作压力和喷淋系统工作压力的定义搞清楚。
2、阀门是用公称压力表示,1.6Mpa公称压力的阀门做强度试验,其试验压力为公称压力的1.5倍。详见建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002第3.2.5条。依照你这个工程,应该采用1.6Mpa公称压力的阀门
回复
tbqyc
2012年03月08日 16:36:11
10楼
2012年04月09日 21:50:47
11楼
该设计试验压力有误:消防管道工作压力为 1.2MPa时,试验压力应为 1.6MPa;自动喷水灭火系统工作压力为 1.4MPa时,管道试验压力应为1.8MPa。