纯地下车库上七个塔楼,各塔楼场地土类别不同,整体计算该如何?
ll9
ll9 Lv.3
2011年12月08日 16:38:13
只看楼主

7.5设防烈度!!主楼下两层地下室,汽车库一层,纯地下车库上7个塔楼,场地土类别分别为2,3类,车库为3类!!整体模型该如何计算,如下A:整体模型按三类场地土计算,全部塔楼按此计算结果配筋!(针对二类场地土的塔楼抗震构造措施等级按8度查提高一级!)(此方案比较保守,含钢量较高)B:整体模型按三类场地土计算,全部塔楼按此计算结果配筋!(针对二类场地土的塔楼抗震构造措施等级按7度查不提高!)!)(此方案比较折中,含钢量适中)

7.5设防烈度!!主楼下两层地下室,汽车库一层,纯地下车库上7个塔楼,场地土类别分别为2,3类,车库为3类!!整体模型该如何计算,如下
A:整体模型按三类场地土计算,全部塔楼按此计算结果配筋!(针对二类场地土的塔楼抗震构造措施等级按8度查提高一级!)(此方案比较保守,含钢量较高)
B:整体模型按三类场地土计算,全部塔楼按此计算结果配筋!(针对二类场地土的塔楼抗震构造措施等级按7度查不提高!)!)(此方案比较折中,含钢量适中)

C:整体模型分别按三类场地土计算,三类场地土的塔楼按此计算结果配筋!!!

整体模型按二类场地土计算,二类场地土的塔楼按此计算结果配筋!!!!(此方案比较冒进,含钢量较小)
大家帮忙看看,应该按哪个方案比较合理,为什么!!!
免费打赏
jszxwsw
2011年12月12日 15:03:38
2楼
有个厨师做饭,一种米做的饭不够吃,需要用两种米,他需要考虑的问题:两种米混合在一起做米饭,他不至于蠢到问别人是叫大米饭还是小米饭,那叫二米饭;他也可能用两种米分别做两种饭,那么给米饭起名就不是问题了
回复
duqunfei
2011年12月13日 12:45:22
3楼
应计算两种模型,整体模型(用于地下室柱子,基础)
分体模型(用于计算上部的配筋,参数)
整体模型按三类场地土计算,
分体模型则按实际
回复
x1xqq
2011年12月13日 13:21:48
4楼
先将场地条件(具体情况)传上来,再说
回复
danhyly
2011年12月13日 13:45:49
5楼
用这么多感叹号干嘛? 反正出事了设计的要负责,剩下的 你看着办吧
回复
yuruiemail
2011年12月13日 13:54:15
6楼
光是地下车库相连,没必要按多塔算。所以没有你的困惑。这个大家都应该认同
回复
shichangshi
2011年12月13日 14:28:28
7楼
把主体结构的嵌固位置定在地下室顶板,就不是多塔了。纯车库部分的抗震等级和场地类别没啥关系了。
回复
risan
2011年12月13日 14:31:46
8楼
个人意见:首先确定车库顶板是否作为嵌固端,如果可以,车库、塔楼(含地下室加一跨)分别计算;如果不行的话,内力配筋需要整体模体,周期等单独模型,至于场地类别不一样,可分别计算(按两种类别分别计算,塔楼对应起就行了),按照实际。当然也可设缝,就没有这些问题了。仅供参考
回复
夏宁
2011年12月13日 15:04:29
9楼
地下室应该按照三类计算,上部分别按照各自的吧。
回复
wfysx818
2011年12月13日 15:07:56
10楼
朋友是不是弄混了,整个场地的场地类别不以你使用的土层为准,是以整个场地的场地类别为准,一个场地的场地类别应该只有一个。
回复
wfysx818
2011年12月13日 15:14:10
11楼
场地土类别和场地类别不是一个概念,应采用地质报告中的场地类别,(详看地质报告,如果没错的话应该是二类)
回复

相关推荐

APP内打开