备用污水泵启动问题
david628711
Lv.2
2006年08月16日 14:46:38
来自于
市政给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
我厂进水泵房的无堵塞立式污水泵出现这样这样一个问题:备用污水泵经过一个星期轮换后,开启时不能使止回阀冲开,必须放掉空气后才能正常运行.我想请问各位网友如何才能解决备用污水泵的空气问题.
我厂进水泵房的无堵塞立式污水泵出现这样这样一个问题:备用污水泵经过一个星期轮换后,开启时不能使止回阀冲开,必须放掉空气后才能正常运行.我想请问各位网友如何才能解决备用污水泵的空气问题.
免费打赏
happyxinshu
2006年08月16日 17:05:52
2楼
设计时,立式污水泵必须有放气管,现在只有加真空泵了。
回复
david628711
2006年08月16日 22:14:53
3楼
我们厂的进水泵房正在进行自动化改造,立式泵的启动是根据液位仪自动控制,如果冲不开止回阀,每次都要排气是很麻烦的,我想再请叫各位网友,如何才能避免排气
回复
商准
2006年08月18日 13:48:08
4楼
在管道高处加排气阀不行吗?
回复
相关推荐
大功率水泵的启动方式选择
成套电气设备
2016-05-26 16:19:19
关于水泵软启动,有源和无源启动的问题
供配电技术
2016-05-12 10:22:54
关于消防水泵的启动问题,救助专家
建筑消防给水
2016-05-06 13:59:27
供电配电楼主 发帖 400V低压柜,带的直接启动的水泵电动机,45KW,低压去了设计院设计的100A的,
工业自动化
2016-04-27 21:49:13
400V低压柜,带的直接启动的水泵电动机,45KW,低压去了设计院设计的100A的,
供配电技术
2016-04-27 21:41:55
发电机供电状态下,水泵星三角启动时发电机故障停机
供配电技术
2016-02-27 11:23:23
请问如何计算水泵星三角启动时,低压母线和电动机端子电压
供配电技术
2015-10-18 19:30:16
对自来水供水泵电气减压启动装置的改进
供配电技术
2015-06-11 12:18:00
一台循环水泵1.13KW,启动绕组:9欧,运行绕组:4欧。
电气工程施工
2015-05-25 15:06:46
新消规下,消防水泵的启动的原理和步骤是怎么样的?
建筑消防给水
2015-02-08 15:31:01
消防水泵启动时间等问题
建筑消防给水
2014-12-25 17:08:28
生产、消防合用管网,水泵如何自动启动?
建筑消防给水
2014-12-22 16:49:49
稳高压制消防给水系统消防水泵是否一直处于启动状态?
建筑消防给水
2014-08-25 17:29:26
水泵用软启动器和变频器哪个更适合?
工业自动化
2014-07-25 11:14:08
空载的电压是220V,一启动潜水泵电压就降到160V了,水泵是1.5千瓦的,线和水泵都新的
供配电技术
2014-07-18 10:44:48
给水泵多种启动方式及控制原理图汇总
电气施工图
2014-06-30 08:32:29
一台110千瓦的水泵,新三角降压启动,请问需要多大的电缆?
工业自动化
2014-06-03 21:58:42
关于生活水泵,消防水泵的启动方式
供配电技术
2014-05-12 11:54:34
冷冻水泵、冷却水泵启动方式
供配电技术
2014-04-17 21:28:11
某10kV,1000kW高压潜水电泵启动柜高压水泵启动柜图
电气施工图
2014-04-17 09:10:52
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开