备用污水泵启动问题
david628711
2006年08月16日 14:46:38
只看楼主

我厂进水泵房的无堵塞立式污水泵出现这样这样一个问题:备用污水泵经过一个星期轮换后,开启时不能使止回阀冲开,必须放掉空气后才能正常运行.我想请问各位网友如何才能解决备用污水泵的空气问题.

我厂进水泵房的无堵塞立式污水泵出现这样这样一个问题:备用污水泵经过一个星期轮换后,开启时不能使止回阀冲开,必须放掉空气后才能正常运行.我想请问各位网友如何才能解决备用污水泵的空气问题.
免费打赏
happyxinshu
2006年08月16日 17:05:52
2楼
设计时,立式污水泵必须有放气管,现在只有加真空泵了。
回复
david628711
2006年08月16日 22:14:53
3楼
我们厂的进水泵房正在进行自动化改造,立式泵的启动是根据液位仪自动控制,如果冲不开止回阀,每次都要排气是很麻烦的,我想再请叫各位网友,如何才能避免排气
回复
商准
2006年08月18日 13:48:08
4楼
在管道高处加排气阀不行吗?
回复