10KV计量柜PT上熔断器选择
dcrisiszhao
2011年11月25日 10:18:16
只看楼主

如图为10KV计量柜请问1.PT相连的熔断器In应该选多大的2.10/0.4KV变电所高压计量柜中的CT VT 电压表电流表都是由供电局来安装,还是只有电压表电流表由供电局安装

如图为10KV计量柜
请问
1.PT相连的熔断器In应该选多大的
2.10/0.4KV变电所高压计量柜中的CT VT 电压表电流表都是由供电局来安装,还是只有电压表电流表由供电局安装

1.JPG

cibeidebishou
2011年11月25日 10:50:15
2楼
一次熔断器选择额定电流0.5A!一般都是这样的
回复
dcrisiszhao
2011年11月25日 11:03:12
3楼
不管PT是什么型号的,容量是多少,都是选0.5A吗?
回复
cibeidebishou
2011年11月25日 12:16:41
4楼

测量和计量的PT,其额定容量都不会太大的,几十个VA而已,选0.5A就够了。
回复
dcrisiszhao
2011年11月25日 12:33:25
5楼
恩,了解了,ths
回复
dcrisiszhao
2011年11月25日 13:24:09
6楼
额,发现第二个问题没人回答
回复
dylan3940
2011年11月25日 13:30:29
7楼
第二个问题,一个地方一个样,签的合同和技术协议里有说明,你们的报价单也能看出来含不含这块价格。
回复
lhsdy
2011年11月26日 16:36:05
8楼
供电局一般是装裱,电压表、电流表是不在计量回路上的。
回复
dlizhengang
2011年11月26日 19:10:36
9楼
10KV计量柜不允许在计量回路中加装测量表计,以免影响计量精度,电流表、电压表分别装在进线柜,PT柜上。
回复
god_protege
2011年11月27日 08:05:30
10楼
好 学习了
回复
yuzuogao
2011年11月27日 09:31:23
11楼
用RN2系列0.5的就可以了啊
回复