上图“刚做完的电渣压力焊钢筋” 大家帮忙看看问题大不!!
炮轰司令部
2011年11月22日 19:38:08
只看楼主

上图“刚做完的电渣压力焊钢筋”

上图“刚做完的电渣压力焊钢筋”

SDC11710.JPG


SDC11708.JPG


SDC11711.JPG


SDC11713.JPG

免费打赏
li799785864
2011年11月23日 19:43:23
22楼
学习了,刚刚入行
回复
lihongyang2010
2011年11月23日 20:11:52
23楼
看着不是很饱满,而且还有点跑偏啊
回复
jgbyzy
2011年11月23日 20:28:45
24楼
感觉没啥问题,去送检就知道了...
回复
gaochunji756
2011年11月23日 22:05:38
25楼
电渣压力焊目前在项目施工中主要是用在竖向钢筋的连接。由于它的操作简便,易于施工控制,质量有保证,一般大量用于柱的钢筋连接。
从你提供的图片上,可以肯定这组钢筋的连接在观感上满足施工规范的要求;按照经验可以判定观感上符合质量的要求;正如楼上的各位说的,关于焊接接头的强度要通过接头强度检测来判定。
回复
gxlztyjly
2011年11月24日 08:40:10
26楼
学习了,谢谢了!
回复
土木施工1127
2011年11月24日 09:45:55
27楼
谢谢九楼楼主分析,路过学习了
回复
haitr
2011年11月24日 11:12:44
28楼
1711焊包不均匀
回复
hezhaoyou
2011年11月24日 11:19:51
29楼
就是电渣焊!!!
回复
chinamaocheng
2011年11月24日 11:20:10
30楼
学习咯,谢谢楼主和各位精彩点评!
回复
lcr111
2011年11月24日 11:26:06
31楼
9#的伙计,这是电渣压力焊,现场施工的,我们这边很普遍应用的。接头质量,观感还不错,个别稍有移位,合格与否须看检验报告,顺便说句图中接头区,貌似箍筋未加密。