请教:室外消火栓系统的设计
hxmei
hxmei Lv.2
2006年08月08日 09:29:00
只看楼主

一个地方上的小区工程,相关信息如下1、小区面积>10万m2;2、市政为支状给水,且水源为地下水;水压>0.2Mpa3、小区建筑:多层、一类、二类高层;初步的消防设计思想:1、由于市政水源的缺陷,小区设消防水池,储存室内消火栓系统、室外消火栓系统、喷淋系统。2、3套系统各自独立采用水泵供水。室内消火栓系统和喷淋系统采用常规的普通做法;室外消火栓系统(30L/s),准备采用水池+室外消火栓泵+增压稳压罐(储存2支水枪30S的水量)+室外地下式消火栓(且装有启泵按钮)的方式进行设计。

一个地方上的小区工程,相关信息如下
1、小区面积>10万m2;
2、市政为支状给水,且水源为地下水;水压>0.2Mpa
3、小区建筑:多层、一类、二类高层;

初步的消防设计思想:
1、由于市政水源的缺陷,小区设消防水池,储存室内消火栓系统、室外消火栓系统、喷淋系统。
2、3套系统各自独立采用水泵供水。

室内消火栓系统和喷淋系统采用常规的普通做法;
室外消火栓系统(30L/s),准备采用水池+室外消火栓泵+增压稳压罐(储存2支水枪30S的水量)+室外地下式消火栓(且装有启泵按钮)的方式进行设计。

平时室外消防管网通过气压罐进行维持水量、水压,火灾时,通过气压罐或者启泵按钮来启动室外主泵。

请大家给点意见!
免费打赏
ah-wangjun
2006年08月12日 16:51:03
22楼


室外消防水池设取水口很简单啊,甚至可以采用检修口代替,尽量不要做室外加压系统,市政的0.2MPa的压力浪费不说,还要多一套水泵出来。

还有很多网友在说室内外合用加压系统,设什么稳压泵,楼主的小区有一类高层,一般来说高度应该在50米以上,这样水泵的扬程就会在70米以上,甚至达到120米,水量也大约在60L/S,这样的水泵价格很昂贵不说,由于水泵的功率很大会造成接电的电容量也加大很多。
再从系统的和理性上也大打折扣,一旦水泵房出现故障,室内室外都无水,即使消防车来了,也无处吸水,这样的系统显然是不合理的。
回复
hxmei
2006年08月12日 20:54:46
23楼

因为小区面积差不多有400*500m,对于消防水池设取水口的话,距离是不是太长了呀!
回复
ah-wangjun
2006年08月12日 21:01:36
24楼


那看来还是单独做套室外系统吧
回复
hxmei
2006年08月12日 22:27:04
25楼


室外消火栓系统(30L/s),准备采用水池+室外消火栓泵+增压稳压罐(储存2支水枪30S的水量)+室外地下式消火栓(且装有启泵按钮)的方式进行设计。

平时室外消防管网通过气压罐进行维持水量、水压,火灾时,通过气压罐或者启泵按钮来启动室外主泵。

因为以前没怎么接触这个系统,不知这样可以吗?
回复
jhpjjx
2006年08月13日 20:28:38
26楼
室外消火栓系统和室内消火栓系统必须分开,因为他们用途不一样。
回复
jianyh
2006年08月14日 09:13:47
27楼
地下消火栓,估计通不过。现在能做地上的这不会计你做地下的。
室外消火栓用,水池加水泵+稳压投资大,并且水泵如何启动?(让人头痛的事)

室内外分开是一定要的,不了减压很烦。

回复
hxmei
2006年08月14日 10:49:44
28楼

因为地处寒冷地区,所以采用地下式消火栓!
回复
zxf138@co163
2006年08月14日 22:18:07
29楼
考虑多层上做个水箱如何,采用水池+室外消火栓泵+屋顶水箱+室外地下式消火栓(且装有启泵按钮)的方式进行设计。
回复
modaoji
2007年04月16日 14:08:16
30楼
还有更多的资料提供吗?
回复
功夫皇帝
2007年04月29日 16:01:07
31楼

真逗,现在都过去快一年了你还要什么资料?看看学学就行了
回复

相关推荐

APP内打开