请教:室外消火栓系统的设计
hxmei
hxmei Lv.2
2006年08月08日 09:29:00
只看楼主

一个地方上的小区工程,相关信息如下1、小区面积>10万m2;2、市政为支状给水,且水源为地下水;水压>0.2Mpa3、小区建筑:多层、一类、二类高层;初步的消防设计思想:1、由于市政水源的缺陷,小区设消防水池,储存室内消火栓系统、室外消火栓系统、喷淋系统。2、3套系统各自独立采用水泵供水。室内消火栓系统和喷淋系统采用常规的普通做法;室外消火栓系统(30L/s),准备采用水池+室外消火栓泵+增压稳压罐(储存2支水枪30S的水量)+室外地下式消火栓(且装有启泵按钮)的方式进行设计。

一个地方上的小区工程,相关信息如下
1、小区面积>10万m2;
2、市政为支状给水,且水源为地下水;水压>0.2Mpa
3、小区建筑:多层、一类、二类高层;

初步的消防设计思想:
1、由于市政水源的缺陷,小区设消防水池,储存室内消火栓系统、室外消火栓系统、喷淋系统。
2、3套系统各自独立采用水泵供水。

室内消火栓系统和喷淋系统采用常规的普通做法;
室外消火栓系统(30L/s),准备采用水池+室外消火栓泵+增压稳压罐(储存2支水枪30S的水量)+室外地下式消火栓(且装有启泵按钮)的方式进行设计。

平时室外消防管网通过气压罐进行维持水量、水压,火灾时,通过气压罐或者启泵按钮来启动室外主泵。

请大家给点意见!
免费打赏
mility
2008年07月27日 19:00:13
32楼
偶个人认为,水池共用,各个系统分开设计比较好!
但是要有保证消防水不被挪用的措施
回复
chinaren
2008年08月31日 15:49:07
33楼
看了这个帖子之后收益匪浅,室内外消火栓系统究竟该分还是该合呢?楼主做完了来说一说。
回复

相关推荐

APP内打开