一个地方上的小区工程,相关信息如下1、小区面积>10万m2;2、市政为支状给水,且水源为地下水;水压>0.2Mpa3、小区建筑:多层、一类、二类高层;初步的消防设计思想:1、由于市政水源的缺陷,小区设消防水池,储存室内消火栓系统、室外消火栓系统、喷淋系统。2、3套系统各自独立采用水泵供水。室内消火栓系统和喷淋系统采用常规的普通做法;室外消火栓系统(30L/s),准备采用水池+室外消火栓泵+增压稳压罐(储存2支水枪30S的水量)+室外地下式消火栓(且装有启泵按钮)的方式进行设计。
一个地方上的小区工程,相关信息如下
1、小区面积>10万m2;
2、市政为支状给水,且水源为地下水;水压>0.2Mpa
3、小区建筑:多层、一类、二类高层;
初步的消防设计思想:
1、由于市政水源的缺陷,小区设消防水池,储存室内消火栓系统、室外消火栓系统、喷淋系统。
2、3套系统各自独立采用水泵供水。
室内消火栓系统和喷淋系统采用常规的普通做法;
室外消火栓系统(30L/s),准备采用水池+室外消火栓泵+增压稳压罐(储存2支水枪30S的水量)+室外地下式消火栓(且装有启泵按钮)的方式进行设计。
平时室外消防管网通过气压罐进行维持水量、水压,火灾时,通过气压罐或者启泵按钮来启动室外主泵。
请大家给点意见!
12楼
市政管道为支状不满足两路进水啊,室外消火栓能和生活用水合用吗?再说已经设了消防水池,室外消防管道当然从消防水池接出更有保障.
这儿我还有个问题,室外消防管道的给水泵扬程是不是只要满足室外最不利消火栓的压力不小于10m就行了,然后水泵需要气压罐配套使用吗?我觉得好象没必要呢,平时室外消防管道可否采用干式的?
回复
13楼
我觉得室外不用增压稳压罐,市政压力0.2MPa能满足要求
回复
14楼
我感觉不要分开。室内外消防系统合用就可以了。
如果分开了怎么控制室外消火栓泵呢?再说室外市政管网的压力也大于0.1MPa了啊,应该不用分开来独立设置
回复
15楼
个人认为室外系统两路水源可以这样考虑,市政管网在小区内成环,另路水源考虑做消防水池,储存室内外消防水量,水池设消防车取水口,按照1.5左右的容积率来考虑,水池设在中间大约能够满足150米保护半径的要求,如果不能再参考帖子http://co.163.com/forum/content/1666_403441_1.htm。
消火栓系统和喷淋系统当然分开,这样系统可以做到最简化。
回复
16楼
有一类高层应该是分开的,不然室外系统压力太高,无论对设备还是管道,都是不利的。
回复
17楼
首先,谢谢老王
由于小区面积较大,所以消防水池设取水口的做法可能不能实现了,得做室外水池加压泵供水;
做水池+室外泵时,市政管网在小区内成环应该就可以取消了吧。因为室外系统可以保证环状(类似室内系统)。
回复
18楼
室外消火栓系统(30L/s),准备采用水池+室外消火栓泵+增压稳压罐(储存2支水枪30S的水量)+室外地下式消火栓(且装有启泵按钮)的方式进行设计。
平时室外消防管网通过气压罐进行维持水量、水压,火灾时,通过气压罐或者启泵按钮来启动室外主泵。
不知这样可以吗?
回复
19楼
消防给水系统设计:
室外消火栓采用高压系统,与室内消火栓合用,设置稳压系统!
消防水池一个(保护半径不大于150米,还要做供消防车取水的吸水口),消火栓增压设备一套,自动喷水增压设备一套,稳压设备一套!
最高建筑顶设置18立方米水箱一个!
室内消火栓根据需要减压,分区!
生活给水系统设计:
1~3层利用市政供水,大于四层采用加压供水;
无负压管网增压设备一套!
控制系统好做,水质得以保证!运行费用低!
回复
20楼
19楼的意见不错
就是感觉还是把室内外分开好
回复
21楼
室内室外做一套系统即可,考虑设置消防水箱,消火栓的按12设计,同喷淋功用的按18考虑,水池有效容积按照喷淋与消火栓的最大量(2/1小时用水量)设计.
回复