1、进线柜带PT的KYN28A-12柜体要多大(PT是YY开口三角的)?一般母线电压互感器(避雷器)需要单独立柜,如果土建位置不够,只能考虑装到柜顶上(柜子加高)。2、进线柜综保需要的电压信号直接从PT上去还是要从柜顶小母线取?PT二次进继电器室,应装断路器或熔丝,然后接到电压小母线。开口Δ根据需要可引出,(不用时)也可不引出。3、电压互感器二次侧必须要加电压继电器吗?或者说互感器二次侧要接什么?
一般母线电压互感器(避雷器)需要单独立柜,如果土建位置不够,只能考虑装到柜顶上(柜子加高)。
2、进线柜综保需要的电压信号直接从PT上去还是要从柜顶小母线取?
PT二次进继电器室,应装断路器或熔丝,然后接到电压小母线。开口Δ根据需要可引出,(不用时)也可不引出。
3、电压互感器二次侧必须要加电压继电器吗?或者说互感器二次侧要接什么?
不一定,当综保有电压保护功能时,PT柜可能不装电压继电器,但在进线柜BZT回路需要装电压继电器。
4、进多功能表的电压信号可以直接从互感器二次侧取吗?还是要从柜顶电压小母线取?
所有需要用电压信号的,都从电压小母线上接,包括计量表计。