【讨论】母线PT装进线柜的问题(sqqandzgl8684的问题)
lingxuct
lingxuct Lv.18
2011年10月28日 13:05:58
来自于继电保护
只看楼主

1、进线柜带PT的KYN28A-12柜体要多大(PT是YY开口三角的)?一般母线电压互感器(避雷器)需要单独立柜,如果土建位置不够,只能考虑装到柜顶上(柜子加高)。2、进线柜综保需要的电压信号直接从PT上去还是要从柜顶小母线取?PT二次进继电器室,应装断路器或熔丝,然后接到电压小母线。开口Δ根据需要可引出,(不用时)也可不引出。3、电压互感器二次侧必须要加电压继电器吗?或者说互感器二次侧要接什么?

1、进线柜带PT的KYN28A-12柜体要多大(PT是YY开口三角的)?

一般母线电压互感器(避雷器)需要单独立柜,如果土建位置不够,只能考虑装到柜顶上(柜子加高)。

2、进线柜综保需要的电压信号直接从PT上去还是要从柜顶小母线取?

PT二次进继电器室,应装断路器或熔丝,然后接到电压小母线。开口Δ根据需要可引出,(不用时)也可不引出。

3、电压互感器二次侧必须要加电压继电器吗?或者说互感器二次侧要接什么?

不一定,当综保有电压保护功能时,PT柜可能不装电压继电器,但在进线柜BZT回路需要装电压继电器。

4、进多功能表的电压信号可以直接从互感器二次侧取吗?还是要从柜顶电压小母线取?

所有需要用电压信号的,都从电压小母线上接,包括计量表计。
免费打赏
dylan3940
2011年10月28日 23:39:52
2楼
问题很有代表性,挺好,供大家学习
回复
lingxuct
2011年10月29日 18:16:47
3楼
sqqandzgl8684朋友在短信中问我,在这看了也不说一下?
回复
sqqandzgl8684
2011年11月08日 11:23:40
4楼
看到了,非常感谢!还有个问题就是,我问了两个厂家,他们都说电压互感器可以装在断路器手车的下面,可以放的下;进线柜多功能表和综保的电压信号可以直接痛电压互感器二次侧取吧?不用转到柜顶小母线再引下来?有什么强制型的规范嘛?
回复
lingxuct
2011年11月09日 00:20:41
5楼
“问了两个厂家,他们都说电压互感器可以装在断路器手车的下面,可以放的下;”

KYN28-12中置柜,断路器室下面(电缆室对过来)是有个空间,线路压变可以推入此处,母线压变不能放,因这空间是在断路器下方,无法与一次母线连接!并且,母线压变需要装避雷器,空间就不够大了。
回复
sqqandzgl8684
2011年11月09日 09:20:10
6楼
明白了,非常感谢!
回复
tsf10127
2011年11月14日 11:01:49
7楼
请问下,PT可以提供电压,而直流屏也可以,那么可不可以我将PT的容量选择大些不设置直流屏。
回复
tsf10127
2011年11月14日 11:05:48
8楼
帮我看下设计院做的图,直流屏的各个出线都有什么用途,其中HV4柜子是电源主进线柜。
回复

相关推荐