这两种给水分区哪一种比较好点
红尘骑士
2011年10月25日 11:34:58
只看楼主

高层分高中低三区,低区由市政供水,高中区加压供水。现高中区(70米)分区有两种办法: A、中区按规范静扬程取45米,高区25米(不大于45米) B、高中区静扬程均分(各35米)。 哪一种情况比较好点?有人做过两个情况的经济性比较没?

高层分高中低三区,低区由市政供水,高中区加压供水。现高中区(70米)分区有两种办法:
A、中区按规范静扬程取45米,高区25米(不大于45米)
B、高中区静扬程均分(各35米)。
哪一种情况比较好点?有人做过两个情况的经济性比较没?
免费打赏
qhwsjy01
2012年02月21日 15:57:46
13楼
A方案节能,B方案节水 各有利弊啊
回复
tbqyc
2012年02月21日 17:54:39
14楼
中区按规范静扬程取45米,高区25米(不大于45米)ok
回复
danbyby
2012年02月23日 16:57:03
15楼

小弟愚笨,能讲的具体些吗?
回复
lixinjuan
2012年02月24日 15:27:19
16楼
最新AD型特殊单立管排水系统可以达到节能节水效果
回复
hyingman
2012年02月27日 11:25:39
17楼
同意A方案,比较节能些
回复
zhizhuxia567
2012年02月27日 11:30:30
18楼
B,高区和中区均分比较好!
回复
xifeng237
2012年07月12日 08:05:27
19楼
能不能告诉一下从哪参考。。。
回复
meioungbb
2012年07月15日 22:16:44
20楼
我觉得第一种方案比较可取,能充分发挥水泵作用,降低能耗,最大限度提高设备使用率,减少不必要浪费。