请问下管桩的有关问题
xhf1877
xhf1877 Lv.3
2011年10月21日 15:46:13
只看楼主

请问下管桩 桩身竖向承载力设计值Rp是不是桩可以承受的最大承载力 再大的话桩就会被压坏而根据03SG409 6.2.6 RA=RP/1.35Qpk=2RA这个就有点搞不懂了 例如600管桩 RP=3200左右 那我设计的时候 单桩承载力特征值 是否可以取到3200/1.35=2370如果可以取,那压桩的时候 ,是否要压到2*2370 就是4740了那样桩本身超过了设计值 会不会被压坏这个问题困扰了很久

请问下管桩 桩身竖向承载力设计值Rp是不是桩可以承受的最大承载力 再大的话桩就会被压坏
而根据03SG409 6.2.6 RA=RP/1.35
Qpk=2RA
这个就有点搞不懂了 例如600管桩 RP=3200左右 那我设计的时候 单桩承载力特征值 是否可以取到3200/1.35=2370
如果可以取,那压桩的时候 ,是否要压到2*2370 就是4740了
那样桩本身超过了设计值 会不会被压坏
这个问题困扰了很久
希望高手指点
xhf1877
2011年10月21日 17:01:10
2楼
请各位前辈帮帮忙 谢谢大家了
回复
xhf1877
2011年10月25日 08:48:38
3楼

有人看见吗 知道的请告诉一下
回复
nixuebin12345
2011年10月25日 08:57:58
4楼
1 桩身承载力与桩周承载力两者比较取低值.
2 试桩荷载是二倍
3 桩不会破坏,,超设计值不到极限值不会破坏.
回复
hongyuge
2011年10月25日 10:00:07
5楼
桩身承载力,自己可以算的。规范上是设计值,是指使用时荷载不能大于单桩承载力和桩身承载设计值。
但在试桩的时候,应取桩身极限承载力标准值,可以算出来,这个值比规范上的桩身承载力大,所以这个时候桩不会被压坏
回复
ywh0398
2011年10月25日 13:59:52
6楼
地板说的最准确。
回复
freyashen
2011年10月25日 16:58:04
7楼
4740没有超过极限标准值3200x2,应该就不会坏
回复
hbw98151000
2011年10月25日 17:28:47
8楼
只要桩身质量是合格的,就没有问题的
回复
hhj2005
2011年10月26日 09:18:10
9楼
学习学习
回复
capsa325
2011年10月26日 10:35:39
10楼
有意思,很多值得学习的地方
回复
qin.jq
2011年10月26日 13:24:52
11楼
楼主新旧规范要注意一下:
《桩基技术规范JGJ84-2008》和《10G409》是配套的。
根据桩基技术规范,桩身承载力特征值是标准值的0.5,即K值取2;
单桩承载力特征值不是根据图集查出来取值的,是根据试算(确定桩径、桩长),最终计算确定的;
再根据单桩承载力特征值数值,(乘以2是标准值、再乘以1.35是设计值),按图集选用哪一种桩(确定型号,实际上,设计在确定桩的型号时,还要保守一些,还要留有足够富裕系数)。
试桩时,理论上桩基终压值确定,不能大于根据图集桩身允许抗压设计值换算的标准值,否则可能造成桩破坏。