地下管廊明挖常用的几种基坑围护型式施工方案
pl_79394211
2023年03月01日 16:27:12
只看楼主

1 放坡开挖采用放坡开挖方法,管廊结构施工不受内支撑影响,施工操作面大,施工便利。当场地周边环境简单、地下水位较低、开挖深度不大、土质较好时,可以采取放坡开挖方法施工管廊基坑。一般在开挖深度小于10m时采用放开挖坡经济性较好,深度超过10m放坡开挖土方工程量较大,造价较高。开挖坡率应根据整体稳定性分析计算求得。开挖深度大于5m时一般采用分级放坡,同时各级坡间设置中间平台。坡面做好护坡措施防止降水对边坡稳定性造成影响。

1 放坡开挖

采用放坡开挖方法,管廊结构施工不受内支撑影响,施工操作面大,施工便利。

综合管廊工程动则数公里,地形起伏不定,高差较大。放坡平面设计时,可通过预先定义好的放坡规则,采用CIVIL 3D 或者专业管廊设计软件,根据地形图上的散点高程自动生成各级放坡线,减轻设计工作量。

2 土钉墙围护

当场地受限时,开挖深度在10m以内时,可采用土钉墙围护,通过加大开挖坡率,打设土钉来减小放坡平面占地面积,节约施工用地空间。

由于管廊基坑通常为条形结构,开挖宽度普遍在10m左右,土方开挖时间占总工期比例较小,采用土钉墙围护时,分层打设土钉费时费力,对土方开挖工期影响较大。

土钉墙围护横断面

3. 拉森钢板桩

基坑开挖深度在8m以内,场地平面受限,且地层满足钢板桩打设要求时(地层为软粘土、砂性土层),可采用拉森钢板桩围护施工管廊基坑。钢板桩间互相咬合,可以兼做止水。根据管廊主体结构施工要求,在管廊顶板上方可做一道钢支撑或锚杆,减小拆换撑工作,加快施工速度。

拉森钢板桩围护横断面

4、型钢桩围护

型钢桩围护与拉森钢板桩围护类似,但型钢桩刚度更大,在土层力学性质差,开挖深度较大时可采用。由于型钢之间无咬合,采用型钢桩需另外考虑降水或止水围幕措施。

5. 型钢水泥土搅拌墙

型钢水泥土搅拌墙简称 ** W工法,施工时在三轴水泥土搅拌桩内插入型钢。水泥土搅拌桩承担止水功能,受力则由型钢承担。三轴水泥搅拌桩常规直径有600、850、1000三种规格,相应的型钢有H500×300、H700×300、H850×300多种规格。

型钢水泥土搅拌墙在软土地区适用,可以有效止水,通过选择不同的搅拌桩直径及型钢止水,基坑开挖深度可达12~13m。

型钢水泥土搅拌桩围护横断面

6. 钻孔灌注桩

钻孔灌桩围护适用各类地层,各种开挖深度。但相对造价较高,施工速度较慢。管廊局部节点由于开挖深度大(超过10m),平面形状复杂时,可采用钻孔灌注桩围护。场地存在地下水,且无法采用坑外降水措施时,需考虑在钻孔灌注桩外侧施工旋喷桩止水围幕。

钻孔灌注桩围护横断面