请问下管桩 桩身竖向承载力设计值Rp是不是桩可以承受的最大承载力 再大的话桩就会被压坏而根据03SG409 6.2.6 RA=RP/1.35Qpk=2RA这个就有点搞不懂了 例如600管桩 RP=3200左右 那我设计的时候 单桩承载力特征值 是否可以取到3200/1.35=2370如果可以取,那压桩的时候 ,是否要压到2*2370 就是4740了那样桩本身超过了设计值 会不会被压坏这个问题困扰了很久
而根据03SG409 6.2.6 RA=RP/1.35
Qpk=2RA
这个就有点搞不懂了 例如600管桩 RP=3200左右 那我设计的时候 单桩承载力特征值 是否可以取到3200/1.35=2370
如果可以取,那压桩的时候 ,是否要压到2*2370 就是4740了
那样桩本身超过了设计值 会不会被压坏
这个问题困扰了很久
希望高手指点