请问下管桩的有关问题
xhf1877
xhf1877 Lv.3
2011年10月21日 15:46:13
只看楼主

请问下管桩 桩身竖向承载力设计值Rp是不是桩可以承受的最大承载力 再大的话桩就会被压坏而根据03SG409 6.2.6 RA=RP/1.35Qpk=2RA这个就有点搞不懂了 例如600管桩 RP=3200左右 那我设计的时候 单桩承载力特征值 是否可以取到3200/1.35=2370如果可以取,那压桩的时候 ,是否要压到2*2370 就是4740了那样桩本身超过了设计值 会不会被压坏这个问题困扰了很久

请问下管桩 桩身竖向承载力设计值Rp是不是桩可以承受的最大承载力 再大的话桩就会被压坏
而根据03SG409 6.2.6 RA=RP/1.35
Qpk=2RA
这个就有点搞不懂了 例如600管桩 RP=3200左右 那我设计的时候 单桩承载力特征值 是否可以取到3200/1.35=2370
如果可以取,那压桩的时候 ,是否要压到2*2370 就是4740了
那样桩本身超过了设计值 会不会被压坏
这个问题困扰了很久
希望高手指点
免费打赏
ritfliqpl
2011年10月28日 11:27:03
12楼
回复
ritfliqpl
2011年10月28日 11:28:38
13楼
回复
icefirefly1
2011年10月30日 13:20:01
14楼
应按材料强度标准值计算,不应按设计值计算
2R也是极限状态不是承载力推介值
回复
死给得
2011年10月31日 12:27:40
15楼
这本图集已经老了,应该按照新规范走