请教一下,有关商场排烟的补风到底是怎么算的。我知道车库是50%,规范上说地上建筑可以靠门窗缝隙补风,但如果消防问到,缝隙补风不够怎么办?有哪为大虾知道怎么计算的啊!
请教一下,有关商场排烟的补风到底是怎么算的。我知道车库是50%,规范上说地上建筑可以靠门窗缝隙补风,但如果消防问到,缝隙补风不够怎么办?有哪为大虾知道怎么计算的啊!
2楼
一般地上建筑只要有外窗,可以不考虑补风,如果房间密闭特别好,则要补风,补风量都是50%
回复
3楼
谢谢
回复
4楼
一般不超过500平方米的房间不需要补风,超过的又没有可开启外窗的需要考虑补风,补风量不小于排烟量的50%
回复
5楼
还是具体情况分析好些!!!
500平米的房间不需要补风---没有这样的规定,是你自己的想法!!!
回复
6楼
规范上只是说地上密闭场所要设补风,如果设外窗的话则不算为密闭场所,问题是发生火灾时卷帘门落下,等于还是密闭空间,那么是否就需要设补风系统呢?
规范上说的太模糊。
回复