变压器一用一备自动切换方案?
jack1013
jack1013 Lv.4
2006年07月12日 09:41:13
来自于变压器
只看楼主

一台1600KVA常用变压器,另一台1000KVA备用变压器.这样设计觉得有问题,本人觉得应该再加两个低压进线柜断路器配失压脱扣.请高手指点.至于低压计量柜,是当地的要求作为参考的,不能省掉.

一台1600KVA常用变压器,另一台1000KVA备用变压器.
这样设计觉得有问题,本人觉得应该再加两个低压进线柜断路器配失压脱扣.
请高手指点.
至于低压计量柜,是当地的要求作为参考的,不能省掉.

1152668465568.jpg

免费打赏
jack1013
2006年07月12日 09:56:11
2楼
改成这样行不行
回复
yuhuoqing
2006年07月12日 10:09:19
3楼
后面的方案好很多,后面的断路器可以防止CB级双电源切换到故障线路上。
后面的断路器可以整定比前面两个小一些,有一个级差会好一点。
CB级双电源本身就是两个断路器间的切换。
回复
ccc678
2006年07月12日 10:53:45
4楼
2楼的方案要比1楼的好!另外4号柜要装信号CT.
回复
流春
2006年07月12日 10:58:33
5楼
两个计量柜也应该加断路器,便于控制
回复
jack1013
2006年07月12日 11:56:36
6楼
请问2#计量柜穿两回路铜排是否装得下,还是将一路改成电缆从柜底走?
回复
jpr0814@co163
2006年07月12日 11:58:23
7楼

怎么会切换到故障线路?
除非你的切换信号取自断路器后.
回复
jpr0814@co163
2006年07月12日 12:01:14
8楼

走柜底较好,否则要特别设计柜型
回复

相关推荐