小高层住宅13层,地下储藏室分隔小间 ,是否设自喷?有何依据,建设单位非要去掉自喷系统,我认为依据高规2005版7.6.4条应设。是否合适? 急! 谢谢!

小高层住宅13层,地下储藏室分隔小间 ,是否设自喷?有何依据,建设单位非要去掉自喷系统,我认为依据高规2005版7.6.4条应设。是否合适? 急! 谢谢!
免费打赏
wx8001
2006年07月11日 12:52:30
2楼
应该可以去掉吧 山东济南的工程就没做
回复
jianyh
2006年07月11日 14:52:38
3楼
不是公共部分啊!!!!最后也是一户一个储藏室!
回复
ah-wangjun
2006年07月11日 17:01:17
4楼
主要看储藏什么东西,如果甲方不想设喷淋,那么让建筑改称其他名称,如自行车库。
回复
pengjianliang@co163
2006年07月11日 20:12:17
5楼
建设单位说要去掉,那你还坚持个啥啊
回复
xufeng12755
2006年07月11日 20:45:51
6楼
主要看储藏什么东西,
是什么防火等级的物质.
如果甲方不想设喷淋,
那么让建筑改称其他名称
这样的话就 没有事了
而且条文说的是可燃物较多的地下室或半地下室
回复
lz689706
2006年07月12日 12:52:12
7楼
戊类库房,OK
回复
水灾
2006年07月12日 15:06:14
8楼


丁戊类物资库即可,,不设置正常
回复
sdmzq
2006年07月12日 15:08:30
9楼
不需要做!!!!!看高规!!!!
回复
xxllcc888
2006年07月12日 16:36:39
10楼
可燃物较多很难说,放点杂物也是可燃物较多!还是征求当地消防部门意见,一般不用做
回复
ah-wangjun
2006年07月12日 16:42:44
11楼


你这个说法不对,建设单位是外行,而你不是,像消防上面的问题,要不要设应该按规范,而不是听建设单位的。如果规范要求设,建设单位说要去掉,那么你应该坚持,不然哪天你进了班房,我们会很难过的