本人最近负责的一个工地的电渣压力焊接头检测老出现脆断,且强度达不到要求。原材料检测是合格的,施工工艺也是按规范进行操作的,接头的外观质量也符合规范要求。不知是什么原因。各位有经难验人士能否解答一下?谢谢!
本人最近负责的一个工地的电渣压力焊接头检测老出现脆断,且强度达不到要求。原材料检测是合格的,施工工艺也是按规范进行操作的,接头的外观质量也符合规范要求。不知是什么原因。
各位有经难验人士能否解答一下?
谢谢!
2楼
焊渣焊剂是否与原材匹配
回复
3楼
焊渣焊剂与原材是匹配的。
就是从材料和操作上都找不到原因,想问问大家看有没有其它影响因素是我们不知道的。
回复
4楼
材质有问题吧?????
回复
5楼
同心度怎么样。。。
从你提供的情况看,还是焊渣焊剂的问题。。。仔细查查。。
回复
6楼
我估计是施工的细节问题:1焊剂的品种,焊剂要求烘干后使用 2焊接完成后保温时间应大于2分钟 3雨雪和低温天气应调节焊接参数 4钢筋端头有锈迹等杂物
呵呵 胡说八道,仅供参考
回复
7楼
焊接接头“虚焊”
焊接接头结合不良是钢筋电渣压力焊最大质量隐患,结合不良的“虚焊”就是外观正常,但若受外力冲击,接头就会断裂,如果没认真的进行检查将给工程留下隐患。
回复
8楼
焊接接头脆断
焊接接头外观检查合格,但抽取现场焊接接头做试验时,发现接头脆断。
原因:接头降温太快。
回复
9楼
焊接接头脆断
焊接接头外观检查合格,但抽取现场焊接接头做试验时,发现接头脆断。
原因:接头处夹渣和有气孔,控制起来比较难,主要由焊工的技术水平决定,故要求持证上岗很重要。