设计院当初设计为一台1600kvA变压器,柜子为一进线柜和两电容柜(其中一主柜、一辅柜)。后来设计院把变压器改为两台800KVA,相应的进线柜就改为两台了,而电容柜却没有改。电容柜取样电流的咋办?当然最好的方法还是将那台辅柜改成一台独立的电容柜,增加一个无功补偿制器加点线就完事。但厂家不愿意增加。按设计院走的。如将两进线柜的取样电流(电流肯定是同相的,两变压器也为同一电源)并在一起接到电容柜主柜的控制器中有什么问题?如有一进线柜工作时,另一个互感器会分流咋办?
自己的帖,为什么没人顶,还是自己顶一下吧,添点人气。
回复
3楼
两台变压器二次侧A相同时穿入一台CT采样供无功功率自动补偿器识别是可行的。两台变压器一用一备或同时投入运行均可满足自动补偿要求。
[
本帖最后由 wuchiqun 于 2011-9-7 23:22 编辑 ]
回复
4楼
两台变压器当然要2个电容柜啊,至少电容容量够了,但是要增加一个补偿装置,电容要换小。放在一个柜子内也有点不妥
回复
5楼
两台变压器最好配两套补偿柜,每台变压器一套。根据现在楼主说的这种情况,把取样CT串起来,但是必须是变压器一个运行,一个停运状态,按照理论是可行的!
回复
6楼
但是这个系统用负荷最大时两台变压器必须同时用。
回复
7楼
只能
改成两个互不干涉的补偿柜。
回复
8楼
理论上是可行的,但不知实际运行会怎样,最好还是分2个电容柜单独补偿
回复
9楼
两台变压器分列运行时,无功补偿必须需要二套,并列运行时可以一套或二套同时运行。
分列运行的电流信号必须取自己的一台变压器电流,并列时取任意一台都一样。
回复
10楼
要看情况而定,如果是两台变压器并例运行,那么可以将两台进线放在一起,在两进线之后母线上安装取样CT,但如果两台变压器不能并联中间有联络柜,必需做两个电容柜各自补偿。
回复
11楼
两台进线柜,没有母联柜,最大负荷时两台变压器并联运行。