用压差法计算疏散通道送风量
baillie
Lv.2
2011年09月07日 09:13:30
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
用压差法计算疏散通道送风量时,门、窗缝隙的计算漏风总面算是如何计算的?就是门、窗洞口的净尺寸吗?我刚做设计,对建筑、暖通都不太懂!希望各位大侠不要笑小弟的问题浅显,望能指点!谢谢!
用压差法计算疏散通道送风量时,门、窗缝隙的计算漏风总面算是如何计算的?就是门、窗洞口的净尺寸吗?我刚做设计,对建筑、暖通都不太懂!希望各位大侠不要笑小弟的问题浅显,望能指点!谢谢!
免费打赏
jiangdan0323
2011年09月07日 17:18:44
2楼
不是门、窗洞口的净尺寸
是缝隙,也有个值的范围的
我也新手,有时间交流
回复
jiangdan0323
2011年09月07日 17:22:39
3楼
疏散门 0.002-0.004m
电梯门 0.005-0.006m
回复
crazy_123456
2011年09月08日 08:47:46
4楼
对于这类宽阔无比的问题,请参看《实用供热空调设计手册》第二版。或者《民用建筑空调设计》第二版。
回复
相关推荐
高层建筑设立防火安全疏散通道的必要性分析
建筑消防给水
2015-06-09 12:37:00
建筑防火规范里面有没有对疏散通道设置的要求规范
建筑规范
2015-05-06 17:56:59
疏散通道内设置门扇,为保证疏散畅通, 对门扇净宽又要求吗?
建筑规范
2015-05-06 17:14:25
新防火规范中,疏散通道不低于1.0LX,你们是怎么处理的
供配电技术
2015-03-06 14:48:52
关于楼梯间应急照明与走道、疏散通道应急照明公用回路的疑问
供配电技术
2014-11-27 11:42:25
此楼梯可用作消防疏散通道吗
注册给排水工程师
2012-08-10 08:56:40
我觉得这疏散通道防火门设置有问题
建筑消防给水
2012-05-08 15:05:26
疏散通道防火门设置问题
居住建筑设计
2012-05-08 14:58:24
用压差法计算疏散通道送风量
通风排烟
2011-09-07 09:13:30
疏散指示灯和通道应急照明灯是否一定要并存?
供配电技术
2011-01-05 20:01:10
疏散通道上的防火卷帘两侧大家是放烟感还是温感?还是复合探测器?
防雷减灾
2010-11-24 16:30:12
2个安全出口之间的疏散通道,疏散方向标志灯的方向如何
电气资料库
2009-12-01 21:39:53
三层敞开汽车库,顶层无顶但四面有墙及疏散楼梯通道,顶层需要设置火灾应急照明吗?
供配电技术
2009-11-16 14:04:19
求助:大型物流配送中心叉车行车通道上的疏散指示灯如何设置啊
照明工程
2009-10-07 12:08:54
为何疏散通道要设计防火卷帘门,还二次动作
防雷减灾
2009-09-10 21:39:18
请问疏散通道的门禁锁是否一定要采用消防逃生锁?
防雷减灾
2008-04-17 08:53:24
疏散通道上的防火卷帘"和"防火分隔的防火卷帘的区别
防雷减灾
2007-05-05 23:32:02
求助:人防密闭通道是否可以作为消防疏散通道
照明工程
2007-04-13 12:06:46
门厅旁边的楼梯可以做疏散通道吗
防雷减灾
2006-04-02 23:48:09
疏散通道上的防火卷帘的控制,应留几个点
防雷减灾
2005-07-09 17:52:05
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开