请问疏散通道的门禁锁是否一定要采用消防逃生锁?如果不采用消防逃生锁,只是加消防联动模块,在火灾时联动释放门禁是否满足要求?
请问疏散通道的门禁锁是否一定要采用消防逃生锁?如果不采用消防逃生锁,只是加消防联动模块,在火灾时联动释放门禁是否满足要求?
2楼
《GB 50396-2007出人口控制系统工程设计规范》要求:(门禁)系统必须满足紧急逃生时人员疏散的相关要求。当通向疏散通道方向为防护面时,系统必须与火灾报警系统及其他紧急疏散系统联动,当发生火警或需紧急疏散时,人员不使用钥匙应能迅速安全通过。我认为加了消防联动之后,就已经实现了“当发生火警或需紧急疏散时,人员不使用钥匙应能迅速安全通过”的要求,所以我认为不采用消防逃生锁,也能满足规范要求。不知道大家是怎样看这个问题的?欢迎讨论!
回复
3楼