2楼
没有看到图纸,只能估计:此处的防火卷帘是用作分隔防火分区的.
回复
3楼
疏散通道的卷帘让人在初步火灾时允许逃生,在火灾蔓延时隔离火势
回复
4楼
谢加肥猫,总感觉不安全,万一附件的一个温感动作了,跑也跑不了。
回复
5楼
一般调试时取区域两个温感同时动作作为判断的依据,我一般疏散卷帘设置一个烟感两个温感。。
回复
6楼
疏散通道的卷帘让人在初步火灾时允许逃生,在火灾蔓延时隔离火势
回复
7楼
1、若防火卷帘做隔离防火分区用(火灾时代替防火隔墙),当火灾发生时,为全降,即一降到底;
2、若防火卷帘设计在疏散通道时(若一般在地库坡道口处,因坡道顶棚处未设计自喷,按防火规范应设计防火卷帘进行隔离。意在阻止烟气向外扩散),当火灾发生时,先半降,当附近温感动作,则全降。
回复
8楼
赞同楼上说法. 要想使卷帘动作,一般都是把条件设置为卷帘门两侧的探头中至少有两个报警.
回复
9楼
大家对生命安全都很重视哟!
回复
10楼
学习下
回复
11楼
没有看到图纸,只能估计:此处的防火卷帘是用作分隔防火分区的.
回复