大家来帮着分析下防火卷帘门的控制回路
tsf10127
tsf10127 Lv.7
2007年12月22日 16:32:31
来自于防雷减灾
只看楼主

大家来帮着分析下防火卷帘门的控制回路

大家来帮着分析下防火卷帘门的控制回路
免费打赏
tsf10127
2007年12月22日 16:36:13
2楼
怎么图片没传上去呢
回复
tsf10127
2007年12月22日 16:40:34
3楼
接线端子图
回复
tsf10127
2007年12月22日 16:49:07
4楼
大家下下来看看,然后大家参与讨论下,我看了一阵子还是模模糊糊的
回复
tsf10127
2007年12月22日 16:51:29
5楼
1
回复
tsf10127
2007年12月22日 17:18:23
6楼
左边的控制按钮SF1和SF2,右侧的SF1和SF2是它的常闭触点吗?难道控制按钮也有辅助触点?平时让卷帘门上升是怎么实现的?
回复
voldemort2006
2007年12月22日 21:48:28
7楼
正反转实现的上升下降吧,然后上下应该都有限位开关,我没看图,我自己是这么分析的.
回复
tsf10127
2007年12月23日 11:15:44
8楼
大家下载了,看后好好讨论下吗?
回复
tsf10127
2007年12月23日 11:21:42
9楼
想让防火卷帘门上升,按按钮SR1或SR2,好像是接点端子号位23,24的SR1或SR2两个常开触点闭合,然后KM1有电卷帘门上升,直到限位开关SQ1动作也就是此时卷帘门到了最高位置,完全打开。那么按钮有辅助触点吗?
回复
zhbln
2008年03月29日 18:27:42
10楼
中间继电器KA1感温,KA2感烟
现场手动按钮SF1下降,SR1上升,SS1停止
SF2,SR2,SS2同
HA警铃,报警直至下降到底.
限位开关SQ1下降到底动作,SQ2中间位置,SQ3上限位置..同时信号作用于消控室.
SK消控室强降到底按钮
就是不知道自动报警系统2总线的感温感烟探测器,如何与图中SS\ST联系?
只有问报警厂家了..
回复
fengjinshan
2009年08月24日 22:09:18
11楼
dffdsfdsfdsfa
回复

相关推荐

APP内打开