设有防火卷帘门的建筑物(低层)是不是一定要设火灾自动报警系统?[ 本帖最后由 ldpmary 于 2010-11-18 15:39 编辑 ]

设有防火卷帘门的建筑物(低层)是不是一定要设火灾自动报警系统?

[ 本帖最后由 ldpmary 于 2010-11-18 15:39 编辑 ]
免费打赏
ldpmary
2010年11月18日 14:50:08
2楼
怎么没有人回答?
《建筑设计防火规范》GB50016-2006 第11.4.1条可以作为有防火卷帘门必须设置火灾自动报警系统的理由吗?

[ 本帖最后由 ldpmary 于 2010-11-18 15:45 编辑 ]
回复
lustrous
2010年11月19日 09:28:23
3楼
不能依赖一本规范 某个条款 我觉得应该基本规范综合考虑 尽量套高的
回复
boeing_s
2010年11月19日 09:34:10
4楼

这条好像没提到防火卷帘?
回复
ldpmary
2010年11月20日 11:44:41
5楼
审图的专家说有防火卷帘门的必须设置自动消防报警系统!
回复
yingying20
2010年11月20日 12:59:22
6楼
低层 做什么防火卷帘 ,让建筑去掉好了。
不然,很麻烦,主要看审图的吧。可以提,也可以不提。
回复
ccccyq
2010年11月20日 13:00:06
7楼
有联动控制要求的应设置自动消防报警系统,至少与该设备联动有关的地方应该设
回复
zwd0791
2010年11月20日 16:13:54
8楼
不一定设置火灾自动报警系统,但必须根据防火卷帘的安装位置在防火卷帘两侧设置感烟探测器和感温探测器。见火灾自动报警系统设计规范GB 50116-98第6.3.8 条:
消防控制设备对防火卷帘的控制,应符合下列要求:
6.3.8.1 疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮;
6.3.8.2 疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降:
(1)感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m;
(2)感温探测器动作后,卷帘下降到底;
6.3.8.3 用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底;
6.3.8.4 感烟、感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室。
最后一条如果没有消防控制室就无必要了。
很多生产厂的防火卷帘控制箱可直接接入配套的感烟探测器和感温探测器。
回复
hyibo1981
2010年11月20日 22:33:07
9楼
我觉得要不要设火灾自动报警系统,就看防火规范,没明确要求,就可以不做
回复
ldpmary
2010年11月22日 15:13:29
10楼
审图专家说有防火卷帘门的必须设置自动消防报警系统!y依据是《建筑设计防火规范》GB50016-2006 第11.4.1条的条文解释。