如题,地下室什么情况下要用特级防火卷帘门啊,我现在都搞不明白了,求高手解答。
如题,地下室什么情况下要用特级防火卷帘门啊,我现在都搞不明白了,求高手解答。
2楼
特级防火卷帘,耐火不小于3小时,以背火面福射温度计,就不用水幕!
回复
3楼
如果该甲级防火卷帘门需要起到防火墙的作用,那就要加设水幕保护了,因为防火墙的耐火极限为3小时,至于地下室要用特级防火卷帘门的情况,也是该防火卷帘门要起到防火墙的作用时才采用,具体可见《建筑设计防火规范》关于防火卷帘门的有关章节。
回复
4楼
建规69页,当防火卷帘符合有关背火面升温的判定条件,耐火极限不低于3小时,可不设喷淋灭火系统保护,你去看下
回复
5楼
回复
6楼
原帖由 w-jwei 于 2011-11-18 09:53 发表
建规69页,当防火卷帘符合有关背火面升温的判定条件,耐火极限不低于3小时,可不设喷淋灭火系统保护,你去看下
回复
7楼
我知道,可以建筑上设计时标注的是甲级防火卷帘门。 没有标注耐火极限不小于3 小时。
大家在平时画图的时候有没有注意这个问题啊,
回复
8楼
与建筑协商,写上啊!这是最简单的办法了!!我的图上都是要写上的!!
回复
9楼
回复
10楼
斑竹回答的有道理啊,学习了
回复
11楼
不需要设置水幕