防火卷帘门的开启频率问题——大图
ladywent
ladywent Lv.3
2011年01月24日 11:33:18
只看楼主

厂内用的是这种防火卷帘门,开关较频繁,时常出现按按钮无反应状况,过一会自动恢复正常,有人说是热保护,这种卷帘门开关频率不要太高,是么?那有没有开关频率可以高的卷帘门?谢!

厂内用的是这种防火卷帘门,开关较频繁,时常出现按按钮无反应状况,过一会自动恢复正常,有人说是热保护,这种卷帘门开关频率不要太高,是么?

那有没有开关频率可以高的卷帘门?谢!

ST831574.JPG


ST831575.JPG

免费打赏
amdintellive
2011年01月24日 11:47:45
2楼
买一个质量比较好的啊!
回复
sxfai
2011年01月25日 12:38:20
3楼
可以用钳形电表测量一下工作时的电流,看看是不是热继电器整定的数值不合适,看一下电机的铭牌上面的额定电流与实际工作电流是否一致,如果工作电流远大于额定电流那就可以肯定电机和负载不匹配,建议更换功率和负载相匹配的电机.
回复
ccccyq
2011年01月25日 17:29:15
4楼
可能真与热继电器整定的数值不合适有关
回复

相关推荐

APP内打开