防火卷帘门控制器为何要接两个输入/输出模块
ahei1983
ahei1983 Lv.8
2010年05月14日 15:43:18
来自于防雷减灾
只看楼主

如题。有一次施工的人员说,防火卷帘门需要两个模块,我少设计了一个。请问为什么?这两个分别是做什么用的?

如题。有一次施工的人员说,防火卷帘门需要两个模块,我少设计了一个。请问为什么?这两个分别是做什么用的?
免费打赏
lgp771446749
2010年05月15日 14:42:53
2楼
看卷帘的控制箱功能,一般只需要一个模块。卷帘的两步降落由控制箱实现,否则就得用两个模块。
回复
nblys
2010年05月20日 01:29:20
3楼
一步降落一个模块,两步降落两个模块.。烟探控制一个,温探控制一个。
回复
wanglun0817
2010年05月23日 17:27:11
4楼
电动防火卷帘有的是用作防火分区的,有的是设置在疏散通道上的,前者发生火灾时由感烟探测器报警后应一步落到底。而后者由们两侧的感烟探测器和感温探测器探测器分步控制,第一次由感烟探测器控制停到1.8m处,第二次由感温探测器控制落到底。
回复
tension09860
2010年05月28日 11:19:41
5楼
是不是还有一个故障模块?卷帘门控制箱反馈的故障信号,接入一个信号模块
回复
seeker100
2010年05月29日 09:56:21
6楼
不错,学习了.
回复
an_725
2010年06月08日 21:49:39
7楼
学些了 谢谢
回复
cj-sun1978
2010年06月12日 11:19:36
8楼
学习了:)
回复
chailiangcheng
2010年06月17日 17:44:10
9楼
学习了
回复
dqdyj
2010年06月19日 15:35:09
10楼
4楼的回答不错,学习了,谢谢
回复
qinggongzhang
2010年06月20日 11:05:50
11楼
过来学习一下