疏散通道上的防火卷帘的控制,应留几个点
richardwong
2005年07月09日 17:52:05
来自于防雷减灾
只看楼主

《火灾自动报警设计规范》GB50116-98中第6.3.8.2条规定:疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降:(1)感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m;(2)感温探测器动作后,卷帘下降到底;这样的话,火灾报警控制器应为其留几个点?

《火灾自动报警设计规范》GB50116-98中第6.3.8.2条规定:
疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降:

(1)感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m;

(2)感温探测器动作后,卷帘下降到底;

这样的话,火灾报警控制器应为其留几个点?
免费打赏
richardwong
2005年07月10日 16:38:41
2楼
没人顶,自己顶!
回复
wengpeng
2005年07月11日 00:06:18
3楼
1个控制,1个信号
回复
nblys@co163
2005年07月15日 00:16:35
4楼
二步动作,2个控制点,2个信号返回点
回复
zn28
2005年07月15日 12:26:11
5楼
支持4楼
回复
richardwong
2007年02月28日 17:02:56
6楼
谢谢四楼
回复
孩儿她爹2014
2007年03月02日 20:49:00
7楼

就是2个点 启动和回答一共占1个点 ,
回复