疏散通道上的防火卷帘两侧大家是放烟感还是温感?还是复合探测器?
阁中帝子
阁中帝子 Lv.14
2010年11月24日 16:30:12
来自于防雷减灾
只看楼主

疏散通道上的防火卷帘两侧大家是放烟感还是温感?还是复合探测器?地下车库中疏散通道上的防火卷帘两侧能放烟感吗?审图的提了[ 本帖最后由 likingcx 于 2010-11-26 09:21 编辑 ]

疏散通道上的防火卷帘两侧大家是放烟感还是温感?还是复合探测器?
地下车库中疏散通道上的防火卷帘两侧能放烟感吗?审图的提了

[ 本帖最后由 likingcx 于 2010-11-26 09:21 编辑 ]
免费打赏
bigshoes
2010年11月24日 17:25:44
2楼
感温、感烟都设,感烟动作卷帘下到1.8m高度,感温动作就下到底
回复
babyada
2010年11月25日 08:24:15
3楼
同意2楼的说法,挺对的
回复
dianqipanli
2010年11月25日 10:15:50
4楼
少一样也不行。2楼说法正确。
回复
boeing_s
2010年11月25日 10:51:07
5楼
也可以用组合型的
但是功能一个都不能少,信号也是分两次发
回复
sunnyljc
2010年11月25日 11:40:22
6楼
感温、感烟都设,感烟动作卷帘下到1.8m高度,感温动作就下到底
回复
lxwklj
2015年05月14日 12:31:25
7楼
果然多逛逛论坛是有好处,容易漏掉的细节。
回复
jianzhudianqi
2015年05月16日 05:09:02
8楼
路过学习了!!!
回复
lxwklj
2015年12月14日 14:01:08
9楼
厉害,还是要做一次设计才能完全明白规范啊。
回复