如图所示为高层住宅首层平面图,我认为防火门设置有问题,因为通往地下室的防火门开启后堵塞了整个通道,一旦发生火灾,地下层的人和楼上的人都往外逃生,在人多又比较慌张的情况下,会堵在这里,大家认为我说的是否有道理,有相应的规范支撑吗,请赐教
如图所示为高层住宅首层平面图,我认为防火门设置有问题,因为通往地下室的防火门开启后堵塞了整个通道,一旦发生火灾,地下层的人和楼上的人都往外逃生,在人多又比较慌张的情况下,会堵在这里,大家认为我说的是否有道理,有相应的规范支撑吗,请赐教
2楼
我们设计的,把地下室门放到“下”字的地方。
就算放到图示的地方,门也开反了。
回复
3楼
还有向前室开启的门,也把门扇放到设备井一侧比较好。
这个设计明显没有推敲过。
回复
4楼
我是甲方,根据大家的看法决定要设计方重新设计了 多谢
回复
5楼
不谈规范 就算是没有设计经验的人一看 都会觉得楼梯处的两扇门开向明显不合理
回复
6楼
换个开启方向就可以了
回复
7楼
综合沙发、板凳的意见修改一下即可。另外需要注意,通往前室的门的宽度是否满足人员疏散要求
回复
8楼
把门放在“下”的平层就不会冲突了
回复
9楼
把门放在“下”的平层就不会冲突了 同上
回复
10楼
地下室的门方向没错,开向疏散方向,前室和楼梯间的那个防火门可以不要吧,一层可以作为一个扩大前室。
回复
11楼
回复