新防火规范中,疏散通道不低于1.0LX,你们是怎么处理的
wunai925921
2015年03月06日 14:48:52
只看楼主

新防火规范中,疏散通道不低于1.0LX,你们是怎么处理的@dianqipanli @ccc___ @开心老爸 @云飘飘

新防火规范中,疏散通道不低于1.0LX,你们是怎么处理的
@dianqipanli @ccc___ @开心老爸 @云飘飘
免费打赏
lingxuct
2015年03月06日 15:58:36
2楼
偶这一个办公楼内过道灯4个中有一个是应急照明(强制点亮),平时也可以当常规照明有开关可以点亮的。
回复
maomaohello
2015年03月06日 16:00:02
3楼
进来学习学习
回复
云飘飘
2015年03月06日 16:18:48
4楼
有火灾报警系统的,采用智能应急照明系统,火灾时自动点亮;没有火灾报警系统的,采用双头应急灯,断电点亮。对于照度:智能应急照明系统的,厂家的样本会给出多大功率、间距多少,如火警图示里就有;采用双头灯的,一般2x10W,间距8米,可满足3~5Lx照度要求。
回复
dianqipanli
2015年03月06日 20:44:31
5楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2015-3-6 20:47 编辑

我们采用LED声光控制应急灯(吸顶),功率一般小于5W;平时声光控制,作为照明,断电后灯内电池供电,消防中心可以强制启动。
亮度比双头应急照明高。
回复
qinabochenhong
2015年03月07日 10:31:12
6楼

不错的资料,感谢楼主分享
回复
开心老爸
2015年03月08日 17:59:13
7楼
1Lx的要求是很低的。对走道而言,LPD达到0.1W/m2即可满足(实际上都是超标的),就是说基本上做了疏散照明和应急照明就能满足
回复
雷雷44207351
2015年03月09日 11:19:53
8楼
普通建筑不低于1.0LX一舨设计都可以满足,教育建筑不低于5.0LX,因走道照明为2级负荷,故作为应急照明可瞒足