疏散通道上的防火卷帘"和"防火分隔的防火卷帘的区别
free2000
free2000 Lv.2
2007年05月05日 23:32:02
来自于防雷减灾
只看楼主

谁能解释一下"疏散通道上的防火卷帘"和"防火分隔的防火卷帘"的区别。请举例说明《火灾自动报警系统设计规范》6.3.8.2 疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降:(1)感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m;(2)感温探测器动作后,卷帘下降到底;6.3.8.3 用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底;

谁能解释一下"疏散通道上的防火卷帘"和"防火分隔的防火卷帘"的区别。
请举例说明


《火灾自动报警系统设计规范》
6.3.8.2 疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降:
(1)感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m;
(2)感温探测器动作后,卷帘下降到底;

6.3.8.3 用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底;
免费打赏
大胡子
2007年05月06日 21:38:20
2楼
不是说的很明白了吗
回复
free2000
2007年05月07日 11:52:53
3楼


还是不明白

凡是防火卷帘都是用作防火分隔的,
疏散通道上的防火卷帘难道不是用作防火分隔的??
如果是,那么6.3.8.2就是多余的了

如果不是,那么什么样的防火卷帘才算是疏散通道上的??请举例说明

比如,地下室的防火卷帘就是用作防火分隔的
自动扶梯的防火卷帘就是用作防火分隔的
回复
gdx8785
2007年05月08日 09:42:50
4楼



呵呵,你的问题有点绕,设防火卷帘是因为在一些场所设置防火墙有困难,比如说大型的商场,因此防火卷帘在火灾时其功能等同于防火墙,而设置在疏散走道上的防火卷帘因为在灾情发生时需要让人员通过(疏散),才会有你在一楼提到的2种不同的控制方式。
回复
函数1590
2007年05月09日 11:07:03
5楼
呵呵,你的问题有点绕,设防火卷帘是因为在一些场所设置防火墙有困难,比如说大型的商场,因此防火卷帘在火灾时其功能等同于防火墙,而设置在疏散走道上的防火卷帘因为在灾情发生时需要让人员通过(疏散),才会有你在一楼提到的2种不同的控制方式。
回复
huanxisha
2007年05月11日 15:13:49
6楼
位于疏散通道上的当然是做防火分割用的,但要分两次降落,以便人群疏散时确保安全疏散用。
回复
3009hk
2007年08月19日 09:55:23
7楼
防火卷帘都是用来作防火(含防烟)分隔的;
疏散通道上的防火卷帘分两步的用意是在于这个部位是火警后人员最密集的地方,为便于疏散所以分两步降(总不能让每个经过的人都按按钮通过呀),但当温感动作后,里面能有人的可能性就不大了,考虑到防止火势的重要性,还是得关到底。
我是生产防火卷帘的,还有关于这方面的问题可E-mail至2004hk@21cn.com.我会尽量回答。
回复