电梯前室消火栓问题。
半滴水
半滴水 Lv.7
2003年06月30日 22:31:07
只看楼主

一类高层建筑消防电梯。一至四层为商场,5层及五层以上为住宅。电梯为住宅部分专用。问题:在一至四层电梯前室还需要消火栓吗? 高规:7.4.6.8 消防电梯间前应设消火栓。不过,如果设了实在是没多大意思,即无可然物,也无人会跑到那里去(检修人员除外)。

一类高层建筑消防电梯。
一至四层为商场,5层及五层以上为住宅。
电梯为住宅部分专用。
问题:在一至四层电梯前室还需要消火栓吗?
高规:7.4.6.8 消防电梯间前应设消火栓。
不过,如果设了实在是没多大意思,即无可然物,也无人会跑到那里去(检修人员除外)。
半滴水
2003年06月30日 22:41:53
2楼
条文说是为了消防人员尽快使用消火栓扑救火灾并开辟通道。
可这里不可能有火灾。
回复
key-e
2003年06月30日 23:15:35
3楼
要设的。虽然不太可能有火灾,正如规范条文解释的那样,是为了给通过消防电梯进来的消防人员开辟通道用的,意思就是为了给消防人员进入火灾现场扑灭火灾或救人而设置的。
回复
ocm-21th
2003年06月30日 23:21:21
4楼
电梯前室要设置消火栓
回复
lanqwgl
2003年06月30日 23:25:56
5楼
本人认为四层设就可以了,一至三层设了意义不大也使用不了。
四层的可以供五层使用。
回复
半滴水
2003年06月30日 23:54:28
6楼
我同意Lanqwgl 的说法。
回复