TN-C-S进线柜的接法
jessica230
jessica230 Lv.3
2011年09月03日 12:56:39
只看楼主

图中三线4相(TN-C-S系统)进线先接3P断路器后再进带漏电保护的4P断路器(N从PEN排上接入),再分配至各个回路,这样是正确的吗?如果进线是3相五线制的,先接3P断路器后再进带漏电保护的4P断路器,这样有问题吧。

1.jpg

图中三线4相(TN-C-S系统)进线先接3P断路器后再进带漏电保护的4P断路器(N从PEN排上接入),再分配至各个回路,这样是正确的吗?如果进线是3相五线制的,先接3P断路器后再进带漏电保护的4P断路器,这样有问题吧。

1.jpg

免费打赏
asmdl
2011年09月03日 15:18:55
2楼
第一个好像是隔离开关吧?
回复
egrp7777
2011年10月10日 10:55:09
3楼
回复
wusdsg
2011年10月10日 14:05:26
4楼
是的,看图第一个开关应该是隔离刀闸