求助:商场排烟和排风合用的问题
ybhvac
ybhvac Lv.7
2006年06月27日 17:22:58
来自于通风排烟
只看楼主

1.商场排烟和排风怎么合用啊?2.火灾发生时只开启着火区域的排烟风口,但是平时排风合用时风口都是打开的,是不是要通过连锁控制关闭其他区域的排烟风口?3.如果用双速风机,当满足排烟工况的情况下排风工况的风量比设计排风量大,怎么处理?不会加调节阀吧?谢谢各位回复!

1.商场排烟和排风怎么合用啊?
2.火灾发生时只开启着火区域的排烟风口,但是平时排风合用时风口都是打开的,是不是要通过连锁控制关闭其他区域的排烟风口?
3.如果用双速风机,当满足排烟工况的情况下排风工况的风量比设计排风量大,怎么处理?不会加调节阀吧?

谢谢各位回复!
免费打赏
zero2x
2006年06月28日 06:45:11
2楼
1、双速风机或排风机排烟风机并联。共用风管。
2、防火阀常开,火灾时给电信号关闭其它分区防火阀,280度时连锁关闭防火阀和风机。
3、采用风机并联,或者多分几个系统,平时只开其中一部分。